3条回答
你那么爱他_5924 2018-12-12 17:42
您好,( 1) 定位放线
a 根据图纸尺寸, 在地面定出中心点位置, 以中心点为圆心, 分别以中心点至内外弧的距离为半径, 在地面上弹出 2 条半圆弧, 作为旋转楼梯轮廓的水平投影线, 也是基准线。
b 按照图纸给定的角度, 利用放置在中心点的经纬仪, 在外圆弧上分出每个踏步和休息平台的宽度,定出分隔点。
c 在楼梯口上方固定一根木方( 或其它可固定物) 在木方中间定出一个点, 使这点与地面中心的圆心点重合, 利用此两点挂线, 并在此线上划出每个踏步的高度尺寸, 建立中垂线。这样, 踏步的垂直和水平 2 个方向的尺寸均已受到控制。
d 按照梯段板厚度, 下反尺寸, 定出梯段底板线, 即每个踏步反出一个点, 再将各点相连, 就组成了楼梯底段板的底线。
( 2) 支模板
a 按照楼梯蹬角位置放置立杆, 立管上放快拆头, 用扣件将 2 000 mm 长的梯底横杆与立杆连接, 然后扣件连接内圆与
外圆的弧形钢管。
b 在弧形钢管上铺设配制好的梯底模板, 楼梯底模板选用 15 mm 厚多层竹模板, 50 mm×90 mm 木方子做次楞, 每铺一块梯底模板, 根据内外圆梯底标高示意图调整快拆头, 定出相应标高。
c 梯底模板固定好后, 支梯侧模板, 侧模板选用 9 mm 厚多层竹模板, 50 mm×50 mm 木方子做次楞; 找正加固后绑扎钢筋, 检验钢筋。
d 支内外圆挑檐底模板和侧模板, 选用 15 mm 厚多层竹模板, 50 mm×90 mm 木方子做次楞; 绑扎挑檐钢筋, 检验钢筋。
e 相应位置吊梯蹬板, 隐蔽工程验收后, 浇筑混凝土。
倒叙_7629 2018-12-05 18:10
1、弧墙定出圆心,用φ50钢管定位于圆心上并且垂直上升;
2、搭设梯井、弧墙内外钢管脚手架,并通过弧墙予留洞将内外脚手架连成整体;
3、钢管脚手架抄平,定出弧墙外模板下口水平线,弧墙外模板定位安装、拼缝,并与外脚手加固;
4、弧墙立筋、水平筋、暗梁筋绑扎,暗梁纵筋分为二个施工段,钢筋接头采用搭接绑扎,弧墙水平筋、纵筋先绑扎外立面,再绑扎暗梁,待暗梁绑扎完成,再绑扎内立面,且内立面钢筋绑扎时预留出楼板钢筋绑扎工作面。弧墙立筋钢筋绑扎采用绑扎搭接,搭接区域留置于每层楼板顶面(按00G101第34页),弧墙钢筋绑扎完成后,按弧墙宽度绑扎250宽弧墙模板定位钢筋并焊接固定;
5、安装弧形窗模板,并与弧墙外模拼缝密实并贴上海绵条以防砼漏浆后好敲掉多余砼;
6、楼板下弧墙内模定位、安装,并用穿墙螺栓套PVC管结合弧形钢管或φ25钢筋将内外弧墙模板固定。
爱在昨天_5352 2018-12-05 10:51
(1) 工艺流程
测量放线确定标高 → 搭设立杆及横杆 → 铺设底模木楞 → 铺设底模 →(钢筋绑扎后)安装梯段板侧模 → 安装踏步侧模 → 模板支撑加固 → 成品保护
(2)施工准备工作
①熟悉施工流程,施工员对木工进行详细交底,做到心中有数,协调默契,减少工序交接时不必要的耗时。
②模板施工前,班组长必须向施工班组进行书面的技术和安全交底。 ③有关的施工操作人员均应熟悉施工图纸和墙、柱施工的方案设计。 ④检查墙柱预埋件及水电管线是否已安装好,并绑好钢筋保护层垫块。 ⑤现场组装柱模板,施工要求为:
A.木胶复合板采用 δ= 12mm,木楞为 400mm × 90mm木方。
B.木胶复合板面及裁口处必须作好防水处理,板面须均匀涂刷脱模剂。C.木楞间距为200mm。
D.柱箍采用Ø48×2.8钢管(双杆),间距为:1.5m以下间距300mm;1.5m以上间距 500mm设一道箍,并用Ø12拉杆螺栓拉紧。剪力墙每隔600设穿墙螺栓拉紧模板。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.