7条回答
疾风剑豪 2015-06-09 17:15
格兰仕空调故障代码
VFD或LED屏显示 故障代码
F6 或 FF 06 表示PG电机故障
F7 或 FF 07 表示室温传感器故障
F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障
F9 或 FF 09 表示室外管温传感器故障
VFD或LED屏显示 故障代码
F1 或 FF 01 表示蒸发器结霜故障
F2 或 FF 02 制冷时室外机异常
F3 或 FF 03 表示制冷室外管温过热(过热保护)
F4 或 FF 04 表示制热室内管温过热(过热保护)
F5 或 FF 05 制冷时室外机异常
F6 或 FF 06 过压保护
F7 或 FF 07 表示室温传感器故障
F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障F9 或 FF 09 表示室外管温传感器故障
锁清秋X 2015-06-08 17:32
格兰仕空调维修1--1系列:1 室温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,21,29,30灯亮。
2 室内管温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,22,29,30灯亮。
3 室外管温传感器故障: 运转灯闪6次,停2秒,23,29,30灯亮。
4 室内风扇电机的故障: 运转灯闪3次,停2秒,24,29,30灯亮。
格兰仕空调维修1--2系列
运转灯 睡眠灯 定时灯
室内管温传感器坏 闪 闪 闪
室内环温传感器坏 闪 闪 亮
室外管温传感器坏 闪 闪 灭
室外机异常 闪 灭 闪
防冻结保护 灭 闪 闪
过负荷保护 灭 闪 亮
除霜保护 灭 闪 灭
防冷风保护 灭 亮 灭
格兰仕空调维修1--3系列
室内环温传感器故障: FF 07
室内管温传感器故障: FF 08
室外管温传感器故障: FF 09
格兰仕空调维修2P--3柜机
VFD屏显示 故障代码
FF--01 蒸发器结霜
FF--03 制冷室外管温过热
FF--04 制热室内管温过热
FF--07 室内环温传感器故障
FF--08 室内管温传感器故障
FF--09 室外管温传感器故障
VFD--2单相柜
FF--02 制冷室外机异常
FF--03 制冷过热
FF--04 制热过热
FF--05 制热室外机异常
FF--06 室内过压保护
FF--07 室内环温传感器故障
FF--08 室内管温传感器故障
FF--09 室外管温传感器故障
格兰仕空调维修3P单相VFD--3
FF--01 蒸发器结霜
FF--03 制冷室外管温过热
FF--04 制热室内管温过热
FF--07 室内环温传感器故障
FF--08 室内管温传感器故障
FF--09 室外管温传感器故障
格兰仕空调维修三相VFD--2柜机
FF--01 蒸发器结霜
FF--03 制冷室外管温过热
FF--04 制热室内管温过热
FF--07 室内环温传感器故障
FF--08 室内管温传感器故障
FF--09 室外管温传感器故障
室外机故障代码
LED-1 LED-2 LED-3 LED-4 LED-5
异相保护 on on
缺相保护 on on on
高压保护 on on
低压保护 on on on
过热保护 on on on
过载保护 on on on on
室外传感器故 on on on
防冻结保护 on on on on
化霜保护 on on on on
柄加热 on
分流阀开启 on on on
备注: on是表示灯亮。
KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因
E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5室外环温过低保护
E6过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路
FR-180、260/S风管机
显示代码故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
E2 室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E5 通迅故障
E6 电源相序保护
E7 过电流保护
E8 卸荷保护
E9 低电压保护
RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
李顺 2015-04-24 10:43
格兰仕空调故障代码有:
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。 格兰仕E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。