5条回答
dudu2828 2015-06-08 15:18
1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时,封闭氟瓶阀门。 2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,封闭氟瓶阀门。此时,让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到正确加氟。
繁华尽落 2015-06-08 14:26
1、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头。
2、连接管在每次连接满瓶冷媒时应该吹洗,换瓶时间越快越好,可减少冷媒损耗。
3、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施。
4、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。
5、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录。
6、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰的可能性胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注。
7、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。螺杆机:液位应该在上视镜的中间位置;离心机:液位应在视镜 1/4英寸范围内。
朱元元 2015-05-19 17:40
中央空调的加氟方法:
1,用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头。
2,连接管在每次连接满瓶冷媒时应该吹洗,换瓶时间越快越好,可减少冷媒损耗。
3,充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施。
4,充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。
5,在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录。
6,抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻,冷却泵,让冷却水,冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰的可能性胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注。
7,在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。螺杆机:液位应该在上视镜的中间位置;离心机:液位应在视镜 1/4英寸范围内。
空调缺氟是引起中央空调不制冷的重要原因之一,也会对空调的压缩机造成一定的损坏,减少空调的使用寿命,并且中央空调缺氟后会耗电量也会加大。因此,如果发现自己家中有空调缺氟的现象,要及时进行中央空调加氟。