3条回答
HH0807 2015-07-04 21:03
钢质防火门安装规范1、钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。钢质防火门安装规范2、钢质防火门立樘时,需用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。钢质防火门安装规范3、门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。钢质防火门安装规范4、安装时门框埋入面层标高以下20mm,不得小于15mm。钢质防火门安装规范5、防火门的开启方向必须为疏散方向。钢质防火门安装规范6、安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h以上方可正常使用。钢质防火门安装规范7、防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封号封边条。钢质防火门安装规范8、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于950℃。钢质防火门安装规范9、门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。
谢汶静 2015-07-04 20:45
钢制防火门就是用国产或进口冷轧薄钢板或镀锌板里面填充防火材料做的门。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1. 5mm厚钢板,加固件如设有螺孔.钢板厚度应不低于3.0 mm。 A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于 0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0. 6h。