繁华尽落 2015-07-27 11:33
施工应自上而下、从左到右、先里后外、先难后易、 纵横交错的原则进行; 依据设计和消防部门提出的防火等级标准, 确定涂层厚度和涂装道数; 每道施工厚度控制在 0.3 mm 左右为最适宜,不得超过 0.4 mm; 待防火涂料厚度达到要求且实干后必须涂刷专用 WCB-1 A 专用面漆 1 -2 道; 山东圣光化工集团有限公司 前后道涂装间隔时间控制在 24 小时。 4) 涂装用量(理论用量) 涂层厚度/mm 1 1.5 2.0 2.5 用量( kg/m2) 1.4 2.1 2.8 3.5 5) 涂装修补 为保证修补漆膜的平整度, 应在缺陷四周的漆膜 1 0-20 cm 距离内进行修补, 使漆膜有一定斜度。 修补时按原涂层施工工艺要求进行。 二,注意事项 除严格按照以上施工要求进行外, 还需对以下方面进行质量控制: 施工人员必须经过专业培训,并取得上岗证方可上岗施工; 工程应按使用量控制涂装质量; 对涂装的构件表面的检查结果和涂装中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总, 汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料,干膜厚度等;
ddd_3192 2015-07-26 20:26
施工前准备
按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
防火涂料的施工
1. 采用喷涂方式。
2. 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍厚度0.10-0.15㎜为宜,表干后18-24h进行第二遍施工,涂层厚度以0.20-0.25㎜为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.25-0.3㎜左右,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加,喷涂厚度为5mm左右。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
cjh531774343 2015-07-26 20:11
钢结构防火涂料在施工时主要的施工工艺:刷涂法、滚涂法、高压无气喷涂,每种施工工艺的注意事项都有所差异,钢结构防火涂料的刷涂注意事项:
1、应使用优质天然纤维漆刷或人造毛漆刷,其尺寸和刷毛软硬程度应与所使用的涂料相配。施工工具应保持干净,不得随意混用。2、刷涂一般适用于小范围的涂刷施工或表面预处理程度比较低的涂层施工,油漆适用于预复杂结构的涂层施工。
3、刷涂时,层间应纵横交错,每层易往复进行,涂匀并达到要求厚度为止。如果刷毛涂层中要进行易除、不刷。