3条回答
tlcx 2015-07-30 11:29
答:总结如下:一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作( 二)人员和作业计划准备
二、屋面防水施工要点
(一)施工的环境要求
高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。
(二)对屋面排水坡度的要求,平屋面的排水坡度为2%-3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%
(三)对屋面基层空隙、裂缝的处理
本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm
宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。
快乐大白兔 2015-07-30 11:32
亲,以3 3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材施工为例哦。
1、施工条件及要求
1 水泥砂浆找平层,不到有酥松、起砂、起皮、蜂窝现的象,否则应用水泥砂浆进行找平处理;处理后基层应坚实、平整、干燥、干净,不得有突出尖锐杂物、砂浆疙瘩,基层须合格后方可进行防水层的施工(干燥可用厚度为1.5~2.0mm的卷材覆盖的基层表面,放置4小时,若覆盖的基层表面没有水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无水印,则基层可进行防水层施工);
2 阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净。基层的交接处和转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺,圆弧半径不小于50mm;;
3 卷材与屋面基层之间(可选用空铺或满粘)、卷材与卷材之间采用热熔满粘施工。
2、工艺流程基层处理
→涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→弹线→第一层SBS卷材→热熔搭接缝→检查验收第一层卷材→弹线铺贴第二层卷材→第二层卷材热熔满粘→热熔焊接搭接缝→防水层验收→成品保护
3、卷材的铺贴及搭接
卷材横、纵向搭接宽度均为80mm,搭接缝采用热熔施工。阴阳角、转角处及细部节点部位加设附加卷材作附加增强层。必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,长短边错开1/3~1/2幅宽卷材。
4、操作要点及技术要求
①基层处理:将基层清扫干净,涂刷基层处理剂部分的基层要求干燥。
②涂刷基层处理剂:将基层处理剂涂刷在需做附加卷材的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的热熔施工。
③一般细部附加处理:用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。
④弹线铺贴第一层卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。然后热熔卷材下表面进行满粘结施工。
⑤接缝处理:用热熔搭接封边机充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度约2-3mm的匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。
检查验收第一层卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工。
第一层卷材验收合格后,弹线铺贴第二层卷材,操作方法同第一层卷材。但必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,相邻两幅卷材及上下两层卷材错开1/3~1/2幅宽卷材。
第二层卷材热熔满粘:施工时,将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。搭接缝的施工与第一层卷材的搭接缝相同。
9 待自检合格后报请监理及建设方验收合格后方可进入下一道工序施工。
Standby凡 2015-07-29 14:30
1.基层检查-→涂刷基层处理剂-→屋面细部处理-→卷材铺粘-→接缝与收头密封固定-→竣工整理-→淋水或蓄水检验
2.基层检查:防水层作业前必须对基层(找平层)进行全面检查。找平层强度、顺水坡度、表面压实抹光程度必须符合要求。如找平层达不到要求,必须重新处理至合格。施工前打扫干净清理杂物。
3. 涂刷基层处理剂:基层处理剂可选用水溶型或溶剂型SBS改性沥青基面处理剂,氯丁胶乳改性沥青粘合剂或乳化沥青、冷底子油等。基层处理剂在使用前应充分搅拌,涂刷时应均匀,不得漏刷露底,无堆积流淌。基层处理剂干后方能进行防水卷材作业。
4. 屋面细部处理:水落口、檐口、天沟、檐沟及立面卷材收头等施工应符合下列规定:
(1)水落口应牢固的固定在承重结构上。当采用金属制品时,所有零件均应做防腐处理。
(2)天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底开始,当沟底过宽、卷材需纵向搭接时,搭接缝应用密封材料封口。
(3)至混凝土檐口或立面的卷材收头应裁齐后压入凹槽,并用压条或带热片钉子固定,最大钉距不应大于900mm,凹槽内用密封材料嵌填封严。
5.卷材铺贴
(1)在基面上弹出基准线,距离为:卷材宽度减去搭接宽度。
(2)按屋面坡度确定卷材铺贴方向,由低处向高铺贴;或长边顺水接茬,短边按风向,并按“先远后近”、“先平后立”的原则铺贴;平立面处交叉搭接,接缝留在底平面。搭接宽度符合要求。