3条回答
接头香味 2015-08-01 16:02
工程竣工报告(施工单位)
一、工程概况: ****项目工程座落于昆明市南市区滇池路西贡码头迎海路北侧,由****有限公司投资开发,中国有色金属工业*****设计研究院勘察,西南有色*****设计(院)股份有限公司设计,云南****监理有限公司监理,*********公司进行施工,监督机构为云南省工程质量监督管理站;材料试件检测单位为云南******检测有限公司。 本工程为钢筋混凝土框架结构,设计等级二级,设防烈度八度。建筑功能1-**幢为商铺,高3层;**为综合楼,高4层;**为综合楼,地下一层,地上三层;总建筑面积******m2。基础型式1***幢***座为静压预制管桩上独立混凝土承台基础,基础梁连通;***座为静压预制管桩上650mm厚钢筋混凝土筏板基础。该工程于****年****月***日开工,至****年****月***日完成并进行了初验和分户验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在****年***月****日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。
二、施工主要依据:
1. 合同范围内的全部工程及所有设计图纸及变更通知文件,其中地基基础、主体结构,室内外一般抹灰、楼地面找平层;水、电安装由我公司自行完成,其余分部分项由建设单位选定专业施工单位进行分包施工。室外工程、消防等由建设单位另行指定单位施工。
2. 分项、分部、单位工程质量满足合同要求,执行国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和达到国家强制性标准要求。
3. 设备安装,调试符合现行有关规范、标准、并满足合同要求。
4. 管理体系以ISO9001标准和我公司的*****/QB.SC-2006质量文件为依据,严格执行施工图纸文件和变更通知、施工合同要求及国家的有关法律、法规。
5. 工程建设监理规程、监理大纲和监理细则。
du845968102 2015-07-31 23:17
竣工验收报告主要内容
1、建设依据
该项目计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),建设项目的包干协议等主要内容。
2、工程概况
(1)工程前期工作及实施情况;
(2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
(3)各单项工程的开工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。
3、初验与试运行情况
初验时间与初验的主要结论以及试运行情况。
4、竣工决算概况
概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况。
5、工程技术档案的整理情况
工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
6、经济技术分析
(1)主要技术指标测试值及结论;
(2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
(3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
(4)投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。
7、投产准备工作情况
运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
8、收尾工程的处理意见。
9、对工程投产的初步意见。
10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。
视实际情况而定,可忽略经济技术分析项目中的部分内容。
tlcx 2015-07-31 14:44
答:委托人:
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
委托人:
监理人员:
工程验收地址:
工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000
工程概述:
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
验收结论:
一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。