3条回答
秉锅锅155 2015-08-26 09:01
一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能——保护与控制。由于热水器本身带有自己独立的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题。
根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固。解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象。解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过的墙上打过孔,电线是不会出问题的,除非线路的中间有接头连接!但可能性比较小。
我认为首先你得确定线路是漏电(包括干扰)引起的总(漏电保护)开关跳闸,还是短路引起的跳闸。漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。
希望对你有用。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.