3条回答
可爱的橙子 2015-09-07 18:38
一:彩钢瓦屋面漏水的主要原因:
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩钢瓦质量差,上人屋面施工造成彩钢瓦变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩钢瓦温度骤降,彩钢瓦急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
8、为何雨水会倒流?倒流水现象是彩钢瓦屋面特有的现象,其形成的必要条件是:倒流水处里外相通风。第一:雨天室内与室外有气压差,里面的低气压把雨水吸了进去。第二:外面的大风已把通风处形成一个风道,强风硬把雨水吹了进去。
解决办法
1、屋顶与混凝土墙的结合部。可在距离彩钢屋顶15厘米的地方用割瓦机在混凝土墙上割一道沟,再将厚度为0.4-0.6毫米的彩钢板插入刚割好缝隙内(插入2-3厘米即可)彩钢板的另一侧用拉铆钉固定在彩钢屋顶上。固定的时候要用力往墙里面推,以防从墙缝里脱落。
2、彩钢屋顶上的螺钉应该用耐候胶涂抹,防止渗水。
3、彩钢瓦连接处缝隙不要处在地处。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.