3条回答
蒙娜丽莎的小胖手 2015-09-14 18:05
脚手架检查验收内容 一、脚手架检查验收项目 1、立杆基础 2、架体与建筑物拉结 3、防护栏杆及安全网 4、施工层底笆满铺 5、剪刀撑的设置 6、脚手架的材质和扣件 7、脚手架宽度 8、立杆间距 9、大小横杆 10、四步一隔离 11、登高设施 12、杆件搭设 13、通道口防护,重要设施防护棚 14、钢管脚手架接地 二、脚手架检查验收时段 1、基础验收:基础完工后脚手架搭设前 2、作业层施加荷载前 3、落地式脚手架搭设完毕后 4、每搭设10-13m 高度后 5、达到设计高度后 6、遇有6 级大风和大雨后 7、每次验收合格后方可使用。验收后将验收情况、整改结果详细填 表记录,并各方签字。
Ambition_6663 2015-09-14 09:22
工程名称之类的照实填写,分项的检查表里面根据里面的内容填写符合要求已经符合规范要求等,最下面的验收意见就写满足验收结果符合规范要求,验收合格。参加验收人员中项目经理和专职安全员是必不可少的还有就是安全专监等。
梦见了什么 2015-09-13 17:19
工程名称 架体方式
验收部位 搭设方式
序号 验收项目 验 收 内 容 验收结果
1 基础
基础是否平整夯实,地耐力符合设计要求
钢脚手架立杆底部铺通长脚手板,安装标准底座
木脚手架埋入地下深度不小于0.5m
有排水措施
2 材质
钢脚手架应用外径48-51mm,壁厚3-4mm的焊接管,符合使用质量
扣件无脆裂、变形、滑丝,拧紧扭力矩为40-50N.m
底座:铸铁底座符合国家规定。焊接底座外径尺寸为150x150mm,厚度不低于8mm
木脚手架有效部分小头直径不小于70mm,大横杆、小横杆有效部分小头直径不小于80mm
绑扎材料为8#镀锌铅丝
木脚手板厚度应不小于50mm,宽度不小于200mm,无腐朽,扭曲、斜纹、破裂,两端用铁丝箍绕
3 连墙件
高度在7m以下的,每隔7根立杆设一抛撑,与地面夹角60º
高度在7m以上的,每高4m,水平7m设一个拉结点并均匀分布
木脚手架拉结杆伸过墙体,里外加圆木,用铅丝绑扎牢固
高度24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,24m以下的可采用拉筋与顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。连墙的布置应符合相关要求。
框架结构工程,拉结点必须用钢管、扣件围箍在砼柱上,剪力墙结构等,在墙体上予埋件,拉结杆与予埋件刚性连接
4 杆间间距 脚手架搭设宽度为0.9-1.5m(25m以上不大于1.2m )
结构用脚手架,立杆间距,大横杆步距不大于1.5m,操作层小横杆间距为1.0m,装修及防护用脚步手架,立杆间距、大横杆步距不大于1.8m,操作层小横杆间距木杆为1.0m,钢管为1.5m。
5 剪刀撑 高度24m以下单双排外脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑与地面夹角45º-60º,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。
高度24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
每道剪刀撑跨越立杆的根数,根据斜杆与地面的倾角不同,最多为5-7根,且每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m
剪刀撑斜杆搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。双杆可对接,对接头错开2m以上,木架杆搭设长度不少于1.5m,绑扎不少于三道。
木脚手架剪刀撑每组连接三根立杆,纵向连续设置时,最高连接5根立杆,最下一对斜杆要落地。
6 外防护 栏杆和挡脚板应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度不应小于180mm;中栏杆应居中设置。
脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。
架体外立杆内侧用密目网封严,首层设兜网,每隔10m再设置一道兜网。
7 架体 架体必须坚固、稳定,不变形、不倾斜、不摇晃。立杆垂直度偏差符合相关要求,必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜符合规定要求,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各步接头必须采用对接扣件连接,并符合相关要求。
立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,接长时宜采用对接扣件连接,也可采用搭腔接,对接、搭接应符合规定要求。
主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm。
安装后的扣件螺栓扭力矩应采用扭力扳手检查,力矩大小、检查数目、必须符合要求,不合格的必须拧紧,直至合格为止。
8 斜道 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。
斜道拐弯处应设置宽度不小于斜道的平台,斜道两侧及平台外围均应设置高度为1.2m的栏杆及高度不应小于180mm的挡脚板。
斜道的立杆、横杆间距、连墙件、剪刀撑和横向斜杆应符合相关要求。
验收意见:
年 月 日 项目负责人
技术负责人
安装负责人
安全员