3条回答
木子星生 2015-10-13 18:48
个人认为采用GGD框架的PGL改进型柜是对供电可靠性要求不高场所的理想选择。 GCS、MNS均为抽出式开关柜,其特点是每个出线回路均可独立隔离、更换,维修方便,可靠性高;出线回路数多,占用空间少。适用于出线开关操作频繁、开关及附件需经常维护的场所,如电机控制等,需经常维修接触器。 GCK的抽屉结构过于简单,无位置指示,可靠性较差;MNS为ABB的专利产品,真正的MNS仅厦门ABB低压厂生产,价格极高,平均每台10万以上,但制造工艺极佳,所用附件品质一流,有钱的主推荐使用。 对于对配电房建筑面积有较高要求,但出线开关操作不频繁、开关及附件不需维护的场所,如写字楼等高层建筑或展馆、会议中心、宾馆等对供电可靠性要求较高的场所,建议使用固定分割式开关柜加插拔式塑壳断路器,如西门子公司SIKUS、施耐德电气公司Prisma、ABB公司ArTu,这些柜子均由国内厂家授权制造,价格较GCS加国外品牌断路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屉插件质量引起的故障(国产抽出式主要问题就在抽屉质量上),而且具有抽出式柜同样的优点。
99小小毛 2015-10-13 18:45
低压配电柜规格型号 【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\GGD2\GGD3,分段电流能
力不同; 【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A;
【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线
规格为1000A,性能好于GCK; 【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直
母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS; 【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关
柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊
色; 【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。 其它还有一些,多是厂家
命名或老型号,近些年见不到了。 以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定
连接,不适用于供电可靠性高的场合。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接
线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
wangsanbao123 2015-10-13 13:21
【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\GGD2\GGD3,分段电流能力不同;
【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A;
【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK;
【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS;
【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊色;
【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。
其它还有一些,多是厂家命名或老型号,近些年见不到了。
以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定连接,不适用于供电可靠性高的场合。