厚型钢结构防火涂料由特制膨胀蛭石,无机胶结材料,防火添加剂,耐高温增强材料复合化学助剂等制作而成。该涂料具有优异的防火隔热性质,可做为各类建筑钢结构,隧道,钢筋混凝土结构的梁,柱,墙,楼板的防火层,其防火性能,理化机械性能均达到GB14908-2002标准要求。
产品详细描述:序号.项目.技术指标.实测结果.1.在容器中的状态.无结块,搅拌均匀呈稠厚流体.均匀稠厚流体,无结块.2.干燥时间(表干),h.≤24.16.3.初期干燥抗裂性.一般不应出现裂纹,允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤1mm。.无裂纹.4.粘结强度,Mpa.≥0.04.0.2.5.抗压强度,Mpa.≥0.3.0.6.6.干密度,(kg/m3).≤500.461.7.耐水性,h.≥24h涂层应无起层,发泡,脱落现象。.合格.8.耐冷热循环(次).≥15次涂层应无开裂,剥落,起泡现象。.合格.9.防火性能.涂层厚度,mm.25±2.25.耐火极限,h.≥2.3.
1,基层处理:施工前要彻底清除钢件上的灰尘,油污和浮锈,然后在钢件上刷两道防锈漆,经检查没有涮刷现象后,方可进行下道工序。
2,防火涂料施工:该防火涂料施工,可分为加金属网和不加金属网两种。
(1)加金属网固定金属网:待防锈漆实干后,按照钢件形状剪裁好金属网,用钢筋卡固定在钢件上,然后用预先焊好的钢筋棍将金属网翘起部分压平,使网与钢件表面保持1cm左右的距离。
(2)不加金属网配料比例:粉料:水=1:1.1-1.2
(3)喷涂(或涂抹)防火涂料①防火涂料的拌合按比例将粉料,水放进搅拌机中,搅拌5-10分钟,呈均匀稠厚流体状态即可。②喷涂:需采用专用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面,距离为0.4-0.6米为宜,喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。③抹涂:与传统的抹水呢沙浆方法相似,要求厚度均匀一般,压实压平,避免出现蜂窝,空调等缺陷。
施工要求:第一层抹涂厚度为5-6mm,以后每层以7-10mm为宜,直至达到设计厚度为止。
注意:待第一层表干后方可抹涂下一层。不加金属网时,底层厚度不得小于1cm。(1)搅拌好的料30分钟内用完,施工温度应在5℃以上。(2)施工结束后,两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击,以保证涂层质量。(3)钢件截面过大时,即便采用加胶底料也必须加金属网。
注意事项1,袋装涂料必须防潮,防雨水冲淋,宜存放干燥通风处,储存时间不宜超过6个月,袋装涂料若粘水或冻结后均不得使用。
2,贮存温度4—40℃,不可放在室外贮存或在太阳下曝晒。建议用途可用于各种高层建筑,全钢结构大楼,石油化工,电力,冶金等室内外钢结构防火保护工程。