ddd_3192
2015-10-25 11:55
(1)系统异常保护
制冷(除湿)时,当压缩机起动4min后,若室内盘管温度≤51℃持续12min,则系统异常,数码管显示故障03。室内/外机正常运转。
制热时,当压缩机起动4min后,若室内盘管温度≤5℃持续12min,则系统异常,数码管显示故障03。室内/外机正常运转。系统恢复正常后,故障代码自动解除。
(2)制热模式下的高温保护功能
①当室内盘管温度≥55℃时,室外风机停止;当室内盘管温度65℃并且持续lOs,压缩机、室外风机停机,2min后四通阀断电,这时显示面板指示故障代号05;当室内盘管温度
1