3条回答
ag123456 2015-10-30 11:16
1、基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。 2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。
3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。
4、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。
5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不易超过30分钟。 6、底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷。
7、粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工(防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,切记一次涂刷完成)。
最亮的小太阳 2015-10-29 13:03
施工准备
主要工具:刮板、搅拌桶、滚动刷、毛刷、铲子、钢丝刷、灰桶等。
外部条件:基面排水效果好、环境温度应高于5度。
用量参考:不同的实际情况用量会有所差别,一般情况下1.5-2.0公斤/平方米。5公斤/套(1.32公斤液料 3.68公斤粉料)、12公斤/套(3.18公斤液料 8.82公斤粉料)、20公斤/套(5.3公斤液料 14.7公斤粉料)、34公斤/套(9公斤液料 25公斤粉料)
二、施工步骤
1、用钢丝刷清除桩头表面的污渍,用水泥砂浆填隙表面孔隙,抹平待干燥。
2、将基层表面清扫干净,并保持干燥,基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,再进行下道工序。
3、在进行第一道涂刷时,应均匀用力。涂完后还应该检查,如有缺陷应及时处理。
4、第一道涂膜干后,再涂抹第二道,涂刮方向应相同。
施工时的注意事
1、施工时严禁烟火。
2、配料时按配比要求严格执行,配料时轻轻搅拌均匀。
3、配好的料在2h内用完,时间不宜过长。
4、涂抹时应将涂料搅拌均匀。
5、基面保持整洁、无渗漏、平坦、牢固等。
6、保护层与装饰层施工应在防水层施工完成2天后进行。
0
打哈欠的猫 2015-10-29 13:00
施工方法:
基面(底材)处理:
·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充;
·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
·确保基面充分湿润,但无明水;
·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
◎使用方法:
·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。