金属屋面工程质量验收规范标准是什么?

庚洁莹 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-11-05 10:46

      基本规定:施工单位资质要求,防水、保温材料要求 及进场验收规定,施工注意事项,子分部、分项和检验 批的划分;
      基层与保护工程、保温与隔热工程、防水与密封工程、 瓦面与板面工程、细部构造工程,五项子分部工程的一 般规定及检查验收;
      屋面工程验收的有关规定。
      一、强制性条文
      1、基本规定:3.0.6
      防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。
      2、基本规定:3.0.12 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。
      3、保温与隔热工程:5.1.7 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。
      4、瓦面及板面工程:7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。
      二、基本规定
      1、屋面防水等级和设防要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的相关规定。
      2、施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。防水专业队伍由省级以上建设行政主管部门颁发资质证书。新型防水材料和相应的施工技术,强调需经屋面工程实践检验,符合有关安全及功能要求的才能推广应用。
      3、施工程序:图纸会审—施工方案及审查—专业队伍—三检制度— 淋、蓄水试验;
      4、施工注意事项
      (1)防水、保温材料进场检验项目及材料标准应符合本规范附录A和附录B的规定。
      (2)材料进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格,不合格材料不得在工程中使用。
      (3)伸出屋面的管道、设备或预埋件等应在保温层和防水层施工前完成;
      (4)保温层和防水层完工后,不得凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-04 23:19

      常用金属屋面工程质量验收规范标准:
      1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
      2、建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202-2002
      3、砌体结构工程施工质量验收规范 GB_50203-2011
      4、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002(2011年版)
      5、钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
      6、木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2002
      7、屋面工程质量验收规范GB50207-2012 (2012年10月1日实施)
      8、地下防水工程质量验收规范_GB50208-2011
      9、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010
      10、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001
      11、给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
      12、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002
      13、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
      14、电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002
      15、智能建筑工程施工质量验收规范 GB50339-2003
      16、建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007

      0 评论

    • dys19951122 2015-11-04 22:56

      您好,这是我从网上整理的一些资料,你可以参考参考。

      屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。

      1屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检"制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

      2屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

      3.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

      材料进场后,应按本规范附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

      4。 当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

      5。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

      6屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

      7 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10 的要求。

      粘结保温层 热沥青不低于-10℃;水泥砂浆不低于5℃ 沥青防水卷材 不低于5℃

      高聚物改性沥青防水卷材 冷贴法不低于5℃;热熔法不低于-10℃ 合成高分子防水卷材 冷贴法不低于5℃;热风焊接法不低于-10℃ 高聚物改性沥青防水涂料 溶剂型不低于-5℃;水溶型不低于5℃ 合成高分子防水涂料 溶剂型不低于-5℃;水溶型不低于5℃ 刚性防水层 不低于5℃

      8屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合表3.0.11 的要求。 表3.0.11 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分 分部工程 子分部工程 分项工程

      屋面工程 卷材防水屋面 保温层、找平层、卷材防水层、细部构造 涂膜防水屋面 保温层、找平层、涂膜防水层、细部构造

      刚性防水屋面 细石混凝土防水层、密封材料嵌缝、细部构造 瓦屋面 平瓦屋面、油毡瓦屋面、金属板材屋面、细部构造 隔热屋面 架空屋面、蓄水屋面、种植屋面

      9 屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定:

      ①卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2 抽查一处,每处10m2,且不得少于3 处。

      ②接缝密封防水,每50m 应抽查一处,每处5m,且不得少于3 处。

      ③ 细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查

      0 评论