3条回答
热心网友 2015-11-09 14:20
一、在已做找平层畅轻有机酸奶地面上铺设保温材料,畅轻铺设应平整、搭接严密畅轻酸奶。除固定加热管的塑料畅轻他坏损。
二、畅轻坏损。
二、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
三、加热管的配套和敷设:
1、按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管;
2、加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径;
3、填充层内不允许有接头,加热管固定;
4、加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
四、热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
五、加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
六、伸缩缝的设置:
1、在与外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发聚乙烯泡沫塑料。
2、当地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝,伸缩缝的宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发聚乙烯泡沫塑料或内填满弹性膨胀膏。
3、伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层上边缘整个截面上隔开。
七、填充层的施工:
1、混凝土填充层施工前应具备以下条件:所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;采暖管安装完毕并给水试压合格,采暖管处于有压状态;通过隐蔽工程验收。
2、混凝土填充层的施工应由土建方承担。采暖管安装单位配合,保证采暖管内水压不低于0.6Mpa,养护过程中,管系统应保持至少0.4Mpa的压力。
3、浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。
4、混凝土填充层养护周期不小于21天,养护期满后应对地面妥善保护,严禁地面重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热制备
dys19951122 2015-11-09 13:30
方法:1,安装分水器 ,
2,连接主管
3.铺设保温层、边界膨胀带
4.铺设反射铝箔层
5.铺设盘管
6.连接分水器
7.根据施工图进行埋地管材铺设
8.设置过门伸缩缝
9.中间验收(一次水压试验)
10.豆石混凝土填充层施工
11.完工验收(二次水压试验)
12.专用温控器最后安装
注意事项:1.铺装前必须检查地暖系统的密封性。2.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。3.不应铺设龙骨。4.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果