室外给水管道安装方法是什么?

黎董雥 | 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-11-09 22:14

      室外给水管道及设备安装工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6MPa 的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。2.2 主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→ 清扫管膛→ 管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→灰口养护→ 水压试验→ 管道冲洗 镀锌碳素钢管的安装工艺流程参见1-2。 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。 3.4 把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝

      向来水方向。 3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表l-23。
      3.6 用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 3.7 安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 3.8 室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。(图1-41)。
      图1-41 1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井 3.9 铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 3.10 石棉水泥接口: 3.10.1 接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下: 3.10.1.1 打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5 倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻已被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-09 21:56

      室外给水管道安装方法
      一、管材要求
      1、本工程包括生活、生产和消防给水管网;生活污、废水排水管网
      2、给水管道采用给水内外涂环氧复合钢管,管径均为DN150,法兰连接,管材要求压力1.6MPa。除管道直埋外,其余管道均铺设在管沟里,直埋深为1.2m左右。给水管道在转角、拐弯、变等处均设置混凝土管道支墩。
      3、排水管材选用聚乙烯双壁波纹管,采用管顶平接;管道埋深 1.2,在管道转弯处、支管连接处,地段每隔30米处设置ø1000排水检查井。污水管道沿路边直埋铺设,管道起点埋深1.2米,平路时按i=0.003的坡度;其他按道路坡度铺设。
      二、总体要求:
      1、严格规范管材管件等产品的搬、运、装、卸管理,不得出现抛、摔、滚、拖现象,防止对产品造成损伤。尤其在卸车过程中一定要轻吊、轻搬、轻放,运输至工地后要妥善保管,尽量防止管材与尖锐物体接触摩擦。
      2、开挖管道沟槽要达到设计深度。管道安装时,必须保证管道平稳、牢固、可靠,避免局部沉降而导致铸铁管道开裂、折断事故发生。应特别注意不得把管道和混凝土支墩直接铺设在冻土和未经处理的松土上。 三、工程定位测量:
      定位测量可参照上述消防给水管线的测量放线方法进行测量。定位测量中应注意的问题是尽量避免给水管线与其它管线的交叉、重叠、相撞。如有碰撞现象则应按下列原则施工:
      1、小管径管线避让大管径管线。
      2、有压管线避让无压管线。
      3、埋设深度大的管线避让埋设深度小的管线。
      四、管线开槽:
      1、沟槽开挖采用机械加人工开挖方式,机械开挖时不能超挖,为确保槽底土层结构不被扰动或破坏,应在基底标高以上留出200mm左右一层不挖,待铺管前用人工清挖找平及采用机械碾压成型。沟槽开挖时严禁超挖及少挖。
      2、沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,桩距不大于10m,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平、铲除脚泥的标准线。
      3、土方开挖时对成排并且同向的管线可根据各自的深度整体开挖,开挖后不易坍塌的管沟要尽快铺设管线,而易坍塌的局部管沟应设置支撑,并在有地下水的管沟内设置集排水沟。
      4、本工程管道预制连接工作部分可在地面进行,在管沟适当位置可设置小型工作坑,而不必全部设置较大工作面,因此管沟的开挖宽度可根据现场实际情况不断调整。
      5、沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响构筑物、各种管道和其它设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施。
      五、砌筑检查井
      1、砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。
      2、排水管道检查井内的流槽与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合要求。
      3、砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗强度前不得踩踏。
      4、砖砌检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁连接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
      5、当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。
      6、砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应留有30-50mm的环缝,用油麻、水泥砂浆填并捣实。 六、管道安装:
      1、进入现场的管材、管件和接口材料,都应具有产品合格证及性能检测报告。其检测值应符合国家现行产品标准的规定和符合设计要求。进入现场的管材、管件必须逐根逐件的进行外观检查。管材应分类整齐堆放,管端应有防护管帽,堆放场地应平整、无杂物、无积水,堆放高度不大于2米。参加施工的施焊人员须经考核合格,取得证书后方可上岗作业。
      2、管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求,应排除沟内地下水或积水积冰或积雪,管道内的杂物及砂土亦应清除干净。
      3、安装直埋管道当日工程量完工时应将管端用盲板封堵,严禁将施工工具和焊料放入管内。所用的堵板应具有防流砂进入管内的功能。
      4、本工程中所有给水管道均采用无沟直埋敷设方式,其坡向随地形敷设,最小坡度不应小于3‰。所有给水管道穿路时设钢制套管,套管管径比所保护管道大2个级别,套管长度两边超出穿越路面各1米。
      5、施工过程中应特别注意管沟两侧挖出的土方,防止挖出的石块落入管沟冲击管材。土方开挖后应尽快铺设管线,管线施工完一段后应即刻回填。
      6、室外地下式消火栓井设在距离道路小于2m、距离建筑物大于5m的地方,且在井附近设置明显的标志,以便发生消防时及时投入使用。
      六、管道水压试验及管道冲洗:
      管线安装完成后进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍,试压时先升至试验压力,十分钟后压力降不大于0.05MPa,且当试验压力降至工作压力并做外观检查后不渗不漏为合格。排水管道做灌水试验,不渗不漏为合格。
      七、土方回填:
      管线安装完毕并经水压试验合格后应进行管沟土方回填。土方回填应注意以下几点要求:
      1、回填土质应为良质土,不得有坚硬物与其它杂物。管材两侧及上方需填良质土的厚度最少为20~30cm。
      2、直埋管道的回填埋深应不小于0.7m(距管顶)。
      3、回填时,管线上层用砂质粘土分层夯实,每填土厚300mm夯实一次,直到地面标高。

      0 评论

    • 华工_6061 2015-11-09 19:05

      过长增加下管难度或造成管道变形,又应考虑尽量减少固定焊口的数量。
        根据施工场地情况,常用的下管方法有人工下管、机械下管和二角架吊管等方式。
        人工下管:多在安装铸铁管时使用,将两根大绳分别套在靠近两端点处,两人共同操作,大绳一头固定在沟上某处,也可人踩住,另一端两人同时慢慢松开,使管子滚人沟内,该法又称压绳法。严禁将管子推入或撬人管沟内。
        三角架吊装法:即将三角支架安装在沟的上方,三角架下挂倒链(斤不落)。该法主要是将沟内管道吊起调整就位用。
        机械下管法:即采用吊车等设备将管吊至管沟内。当钢管连接较长时,可采用两台吊车同时操作。机械下管可节省人力和时间,在人工下管无法实施时多采用机械吊管。机械下管需有足够的场地,在吊车臂杆的回转半径及起吊的高度范围内无任何阻挡物(包括建筑物、临时设施、高压线路等)。
        吊车应根据起吊的重量、行走线路、与管沟的距离、管段长度选择其类型及吨位。
      以上资料来源于网络,你可以参考一下。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 市面上那么多种衣柜推荐哪种比较好,为什么?
      • 天空中的几朵云 回答:看了邻居家新装修的柜门走不动道,实在有些不便和尴尬。原来家里装修的柜门打开时占用过道,不管是走路还是拿东西都挺不方便的。 当我看了邻居家安装的回旋门,开启了新世界的大门。轩双回旋门可侧收门板,不额外占用过道空间,而且是无地面轨道设计,不仅美观,清洁也很方便。不用安装拉手看起来更简洁大方,开门关门顺滑流畅也不卡顿。这
      • 瓷砖哪种比较好 马桶哪种比较好 耳机哪种比较好 5天以前
    • 1 回答
      • 罗格朗(Legrand)是做什么的,品牌怎么样?
      • 何虎虎 回答:罗格朗(Legrand)品牌在电气开关插座领域是非常知名的,是一家拥有悠久历史的公司,成立于1865年,总部位于法国。它是全球电气和数字建筑基础设施领域的领导者之一,具有强大的市场影响力和品牌知名度。罗格朗提供广泛的产品,包括开关插座、智能家居解决方案等。这些产品以高质量和耐用性著称,符合国际标准,并在多个国家和地区广泛应用。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 20天以前
    • 1 回答
      • 开关插座什么品牌好用呀?
      • 小咖咖 回答:罗格朗!法国百年老品牌了,综合口碑相对较好。价格、品质、颜值各个方面都很拿捏了,为众多消费者提供了优质的选择,像画采系列性价比很高,然后逸景系列就挺适合要求高的的人,颜高且实用。如果喜欢的话,但预算又有限的话,也可以选逸景plus系列,可以根据自己需求选购。
      • 开关插座什么 开关插座品牌排行 开关插座什么牌 20天以前
    • 1 回答
      • 罗格朗新品维翼系列靠谱吗?有没有安装过的小伙伴?
      • 独行侠 回答:我去线下看过确实很牛,当下就下单了。首先他开关插座都是玻璃面板(也有pc面版的)质感非常nice,虽然是玻璃的但是一点都不厚重,相反开关是超薄设计,上墙感觉仿佛融入墙面颜值非常高。而且这款新品还是1.8°单边摆角,开合静谧,体验感绝了。内里是升级的金属固定架,安装更简单、材质更耐用不易变形。而且售后也很不错,毕竟是百年品牌,确实
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 20天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。