变频空调要如何加氟?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
大智若愚_6913 2015-11-11 19:08
实际上变频空调和定频空调加氟不一样 1.变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空 2.然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟 3.加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。
0 评论
大大大峻 2015-11-11 17:56
变频空调和定频空调加氟不一样!!变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空,然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟,加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。
米多奇hq 2015-11-11 17:36
目前变频机通常都是R410冷媒,由于R410冷媒是二种物质按各50%的比例混合而成的,所以不能像普通R22冷媒的空调一样补加冷媒,要重新抽真空后,按铭牌上的标注值加冷媒。