[昵称被屏蔽] 2015-11-24 15:29
1.准备内六角扳手,可以关闭室外机的两个截止阀,活口扳手用来拆室内外连接管的喇叭口的,螺丝刀用来拆室内外连接线 2.空调设为制冷模式运行,正常运行约10分钟后,用内六角扳手将室外机液阀(小的那个)关死,此时室外机停上对室内供液,而室内制冷剂则通过气管(粗的那根)慢慢被压缩机吸入室外,此过程用手感知室外机出风,当出风与进风无明显温差时,迅速关闭气阀(大的那个),然后快速关闭空调,可直接拨电 3.拨到供电电源,拆室内外电源连接线,记下不同线接在那,下次装时不会错 4.用扳手将室内外连接拆掉 5.室内机一般是挂在挂墙板上的,可向上托起内机,并取下. 6.外机一般有膨胀螺栓固定,拆掉即可.
我是_3225 2015-11-24 15:16
分体壁挂式空调拆装方法:分体式空调制冷剂的回收方法;接通电源,让空调制冷。用扳手缓慢关闭室外机高压阀,使室外机的制冷剂不再流入室内机。原来滞留在室内机的制冷剂由压缩机抽回室外机,大约经30~60秒后,制冷剂即可回收干净。然后再关闭室外机低压阀,最后断开空调电源。回收制冷剂要注意两个问题:(1)要准确控制回收时间。时间太短制冷剂回收不干净;时间太长,由于高压阀已关闭,压缩机排气量阻力增大,工作电流增大,发热严重,而制冷剂不再循环流动,冷凝器散热能力下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,故容易烧坏压缩机。控制制冷剂回收时间有两种方法:①表压法:在低压阀连接一只低压表,当表压值为负且保持不变时,表明制冷已回收干净。②经验法:一般回收30~60秒钟好戏可收尽,这时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷。(2)要防止压缩机从低压阀抽进空气,所以回收制冷剂时,关闭低压阀动作要迅速。若在低压阀半开半闭状态停留时间太长,由于此时低压侧已抽成真空,空气则会乘机而入。
分体式空调拆迁重装的注意事项:(1)拆下室内,外机的连接铜管时,应将铜管口用干净的布堵住,高,低压阀应盖上塑料帽,防止脏堵和进入湿空气。(2)拆下空调后应尽快安装。(3)安装时,要认真检查管道是否完好,有无压瘪,断裂等现象。(4)将空调安装好后,试机运行,检查是否要补加制冷剂。因为在回收制冷和安装时用制冷剂排除空气,都会损耗制冷剂。