3条回答
梦见了什么 2015-12-03 11:01
1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。
2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也划分为一个检验批。
3 对于异型或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。
6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:
1 建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
6.2 主控项目
6.2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:按本规范第6.1.5条执行。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。
检验方法:核查产品的质量证明文件和复验报告。
检查数量:全数检查。
6.2.3 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应见证取样送检。:
1 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;
2 夏热冬冷地区:气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
3 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家的同一类型的产品抽查不少于3樘(件)。
6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。
检验方法:观察检查;核查质量证明文件。
检查数量:按本规范第6.1.5条执行。
6.2.5 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当。
检验方法:随机抽样,对照设计图纸,剖开或拆开检查。
检查数量:同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于一樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
6.2.6 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。
检验方法:随机抽样现场检验。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。
6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
6.2.8 严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。
检验方法;观察检查。
检查数量:全数检查。
6.2.9 外窗的遮阳设施的性能、尺寸应符合设计要求和产品标准;遮阳设施安装应位置正确、牢固,满足安全和使用功能要求。
检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手板检查。
检查数量:按本规范第6.1.5条执行;安装牢固程度全数检查。
6.2.10 特种门的性能应符合设计和产品标准要求,特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。
检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量检查。
检查数量:全数检查。
6.2.11 天窗安装的位置、坡度应正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。
检验方法:观察、尺量检查;淋水检查。
检查数量:按本规范第6.1.5条执行
6.3 一般项目
6.3.1 门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,其物理性能应符合相关标准规定。密封条安装位置正确,镶嵌牢固,不得脱槽,接头处不得开裂。关闭门窗时密封条接触严密。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
6.3.2 门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确,中空玻璃的均压管应密封处理。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
6.3.3 外窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。
检验方法:现场调节试验检查。
检查数量:全数检查。
kitty1235 2015-12-03 08:48
在我们的日常生活中,大家一定听说过防火门。防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性 要求的门防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,所谓甲级防火门就是能够耐住1.5个小时的防火门。甲级防火门是耐火极限时 间最长,稳定性最好的产品,主要设置在人员密集型场所和防火重点保护部位,如车站、机场、商场、宾馆、KTV及机房、配电房、化工车间等场所。今天,就跟着我要装修网小编一起来了解一下防火门的验收标准有哪些。
1、观察、检查产品合格证书及现场验收记录
防火门框安装是否牢固,安装位置,开启方向是否符合设计要求。预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法是否符合设计要求。
2、钢门窗扇安装应符合以下规定
合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
3、检查防火门附件部分
合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。优良防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
4、防火门框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定
合格防火门:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。优良防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
5、防火门表面质量应符合以下规定
合格防火门:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。优良防火门:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
热心网友 2015-12-03 07:18
功能调试
防火卷帘、防火门、防火窗系统的调试,应在建筑内部装修和与其配套的消防工程施工结束后进行。当有火灾自动报警系统时,应在火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。功能调试应由施工单位负责、监理单位监督。
调试前应具备调试必需的有关文件、资料。
防火卷帘
1、防火卷帘控制器的调试
1)通电检查
将防火卷帘控制器分别与消防控制室的消防联动控制设备、相关的火灾探测器组、卷门机等连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常工作状态。
备用电源调试时,设有备用电源的防火卷帘,其控制器应有主、备电源的切换不应使防火卷帘控制器发生误动作。备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源供电条件下能正常可靠工作1h,并应提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位所需的电源。
2)火灾报警功能调试
防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器组或消防控制室消防联动控制设备发出的火灾报警信号,并发出声、光报警信号。
3)自动控制功能调试
当防火卷帘控制器接收到火灾报警信号后,应输出控制防火卷帘完成相应动作的信号。即控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,延时5s~60s后继续关闭;或防火卷帘控制器接到第一次报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,接到第二次报警信号后,继续关闭至全闭。
4)手动控制功能调试
防火卷帘控制器应设有操作按钮或独立的按钮盒,并在其上或附近位置标注其使用功能(上升、下降、停止)。手动操纵操作按钮或按钮盒,可控制防火卷帘的电动启、闭和停止。
5)信号反馈功能调试
防火卷帘控制器应能将防火卷帘所处位置的状态信号,反馈至消防控制室的消防联动控制设备。
6)故障报警功能调试
防火卷帘控制器应设有电源相序保护装置,当电源缺相或相序有误时,防火卷帘控制器应发出故障报警信号,保护卷帘不发生反转。当防火卷帘控制器与火灾探测器组之间的连接线断线或发生故障时,防火卷帘控制器亦应发出故障报警信号。
检验方法:任意断开电源一相或对调电源的任意两相,手动操作防火卷帘控制器按钮,观察防火卷帘动作情况及防火卷帘控制器报警情况。断开火灾探测器组与防火卷帘控制器的连接线,观察防火卷帘控制器报警情况。
7)电压波动稳定性调试
当交流电网供电,电压波动幅度不超过额定电压的 10%和–15%时,防火卷帘控制器应能正常工作。
检验方法:将防火卷帘控制器与防火卷帘相连,将调压设备与交流电源相连,调节调压设备,使输入防火卷帘控制器的电压分别为额定工作电压(220V)的110%(242V)和85%(187V),观察防火卷帘控制器是否正常工作。
8)绝缘性能调试
防火卷帘控制器有绝缘要求的外部带电端子与箱壳之间、电源接线端子与箱壳之间的绝缘电阻,在正常大气条件下应分别大于20MΩ和50MΩ。
2、防火卷帘用卷门机的调试
1)卷门机手动操作装置应灵活、可靠。使用手动操作装置操纵防火卷帘启、闭运行时,不得出现滑行撞击现象。
2)卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降的功能。启动防火卷帘自重下降的臂力不应大于70N。
检验方法:手动试验,用弹簧管测力计测量其启动臂力。
3)卷门机应设有自动限位装置,当防火卷帘启、闭至上、下限位时,能自动停止,其重复定位误差应小于20mm。
检验方法:手动试验,用直尺测量。
4)当交流电网供电,电压波动幅度不超过额定电压的 10%和–15%时,卷门机应能正常工作。
检验方法:将卷门机与防火卷帘相连,将调压设备与交流电源相连,调节调压设备,使输入卷门机的电压分别为额定工作电压(220V)的110%(242V)和85%(187V),观察卷门机是否正常工作。
5)卷门机的电气绝缘电阻,在正常大气条件下应大于20MΩ。
3、防火卷帘运行、控制功能的调试
1)防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。
检验方法:手动试验,用直尺测量。
2)垂直卷防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min;侧向卷防火卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min;水平卷卷帘的电动启、闭运行速度应为2m/min~7.5m/min。
检验方法:用秒表、钢卷尺测量。
3)防火卷帘启、闭运行的平均噪声应不大于75dB。
检验方法:在防火卷帘运行中,用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处,水平测量三次,取其平均值。
4)用于疏散通道、出口处的防火卷帘应具有两步关闭性能。即防火卷帘控制器收到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位停止,延时5s~60s后,继续关闭至全闭;或防火卷帘控制器接到第一次报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位停止,接到第二次报警信号后继续关闭至全闭。防火卷帘动作状态信号应反馈到消防控制室的消防联动控制设备上。
检验方法:做防火卷帘控制器功能试验时,观察疏散通道、出口处的防火卷帘是否实现两步关闭功能,并观察消防控制室消防联动控制设备信号显示情况。
5)用于分隔防火分区的防火卷帘,当防火分区内任一探测器发出烟或温火灾报警信号后,防火卷帘应由上限位一次降至下限位,并向消防控制室的消防联动控制设备反馈其动作信号。
检验方法:做防火卷帘控制器功能试验时,观察防火卷帘动作情况和消防控制室消防联动控制设备信号显示情况。
6)手动启动防火卷帘内、外两侧防火卷帘控制器或按钮盒上的控制按钮,防火卷帘上升、停止、下降等动作正常,并向消防控制室消防联动控制设备反馈其动作信号。
检验方法:手动试验,观察防火卷帘动作情况及消防联动控制设备信号显示情况。
7)在消防控制室消防联动控制设备上手动启动防火卷帘半降、全降控制装置,防火卷帘停止、下降等动作正常,并向消防联动控制设备反馈其动作信号。检查数量:全数检查。
检验方法:手动试验,观察防火卷帘动作情况及消防联动控制设备信号显示情况。
防火门
1、常开的防火门,其门任意一侧的火灾探测器报警后,防火门应能自动关闭,并将关闭信号反馈到消防控制室的消防联动控制设备上。检查数量:全数检查。
检验方法:用专用测试工具,使常开的防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室消防联动控制设备信号显示情况。
2、常开的防火门,当接到消防控制室消防联动控制设备发出的关闭指令后,应能自动关闭,并将关闭信号反馈到消防控制室消防联动控制设备上。检查数量:全数检查。
检验方法:将消防控制室消防联动控制设备处于手动状态,手动启动防火门关闭装置,观察防火门动作情况及消防联动控制设备信号显示情况。
工程验收
1、验收前应提交技术文件:
1)系统竣工表;
2)系统竣工图;
3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
4)调试记录或调试报告;
5)系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料);
6)管理、维护人员登记表。
2、验收内容
1)防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等;
2)防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。
3)防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情况进行检查。
检查
每季度应检查一次的功能
1、手动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能。
2、手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能。
3、手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象。
4、手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象。
每年应检查一次的功能
1、防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。
2、常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。
3、活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。