3条回答
麻麻都夸我乖 2015-12-05 16:52
按照国家标准《钢结构防火涂料通用技术条件》的规定,钢结构防火涂料的图层厚度为: B类:薄涂型钢结构防火涂料——涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚耐火隔热,耐火极限可达0.5~1.5h.又称钢结构膨胀防火涂料。 H类:厚涂型钢结构防火涂料——图层厚度一般为8~50mm,粒状表面,密度较小,热导率低,耐火极限可达0.5~3h。又称钢结构防火隔热涂料。 计算防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。按照经验是4kg防火涂料刷1平米的钢结构表面积。
du845968102 2015-12-03 17:11
钢结构防火涂料算工程量方法:
1、按吨位计算刷防火涂料工程量;
2、按展开面积计算工程量。
备注:用项目系数(需要查表)乘58m²/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m²/t*0.48=28m²/t 。
参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m².遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m².遍。
芒果5270 2015-12-03 15:54
第一,钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。
钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、 檩条、
连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。
(1)柱
柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢,
先算出周长 (即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面 ) ,再乘以高度, 得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、 伸腿等多余面积,可乘以不超过
5%的系数。
(2)梁
梁的纵断面一般为 H 形, 但中间的弓高不一定相同, 一般按梯形面计算面积。
(3)檩条
一般为
C形檩条, 例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条, 高为200 mm, 宽为 70 mm, 拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S
=( 200 ! 2 70 ! 4 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过
8%的面积。
第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。
防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。
但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。
钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)
厚度23毫米 用量23公斤
钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤,
厚型20公斤。
钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米
厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。