3条回答
xiaoping123 2015-12-12 21:41
1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。
2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。
3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。
5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。
6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。
7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。
9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式
10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。
木子星生 2015-12-12 03:32
(1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。 (2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。 (3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 (4)在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 (5)安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。 (6)漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。