钢结构屋面防水施工方案是怎样的?

轩亦志 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-13 15:17

      金属屋面防水要选“五涂一布”施工工艺。通过多次现场施工实验研究发现:防水涂层厚度要在1.1㎜以上才能达到要求,而“三涂一布”,即“一层布,刷三层涂料”,根本无法达到要求的施工厚度,尤其此类涂料为水性,容易挥发,施工时有些施工单位甚至加水稀释,且其现场操作时,工人刷子也往往沾料不充分,即很难进行施工过程中的质量控制——“确保无纺布完全被浸润”。另,据国外研究数据显示,该涂层每年磨损12μm左右,某些同行施工完后的项目往往第二、三年就开始渗漏,也正是涂层过于薄的原因所致。
      瑞芙特通过多年的现场施工经验总结得出:此类水性防水涂层必须反复涂刷最少4遍,甚至5遍以上才能到厚度1.1㎜左右!

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-13 13:32

      钢结构屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 外墙防水施工方案 一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。 2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。 二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-12-13 00:41

      一、屋面防水施工方案
      1.施工前准备工作
      1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:
      1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;
      1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;
      1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;
      1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;
      1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;
      1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;
      1.2.材料准备
      按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。
      1.3.施工用具
      根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
      2.施工方法
      2.1.施工方法
      2.1.1.基层检查验收
      基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
      防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工
      先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
      2.1.3.防水卷材的铺设
      防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
      ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。
      ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;
      ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
      ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
      ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
      ⑹卷材搭接按以下方法进行:
      a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;
      b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
      c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
      第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
      d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。
      ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
    • 1 回答
      • 想问问大家,罗格朗的维翼系列怎么样?
      • 艾可 回答:其实我对罗格朗这个品牌还挺关注的,他们家3月新推出的这个维翼系列,我也有去线下看过,采用的可是AF纳米镀膜和AG蚀刻工艺,这个工艺主要的特点就是耐脏耐油,而且在操作的时候不会留下指纹,颜值很高,超薄钢化玻璃的设计,安装之后几乎隐形于墙面,还有多种颜色可以选择,啥风格装修都能拿捏,确实很牛。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1个月前
    • 1 回答
      • 罗格朗(Legrand)是做什么的,品牌怎么样?
      • 何虎虎 回答:罗格朗(Legrand)品牌在电气开关插座领域是非常知名的,是一家拥有悠久历史的公司,成立于1865年,总部位于法国。它是全球电气和数字建筑基础设施领域的领导者之一,具有强大的市场影响力和品牌知名度。罗格朗提供广泛的产品,包括开关插座、智能家居解决方案等。这些产品以高质量和耐用性著称,符合国际标准,并在多个国家和地区广泛应用。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。