xiaoping123 2015-12-16 11:11
1、是否计取脚手架主要是看现场采用了什么样的施工组织措施项目,如果实际施工中确实搭设了满堂脚手架就需要有施工组织设计方案并找甲方签证,但现在基本不用脚手架,都是用空气压缩机接着10几米的塑料管喷涂施工,或者是采用移动脚手架或者梯子人工喷涂
2、一般钢结构防火涂料 2.0h/8表示8毫米厚耐火极限2小时,如果真的达到8毫米这个价不算高了就,8毫米要喷涂好多遍啊,而且一边完成后不能接着喷涂,要在上一层基本干燥后喷下一层,一般喷涂一层人工费也要5块钱左右了,而实际施工当中达不到这个标准的,一般都是2遍成活,多的有喷4遍的,而且防火涂料材料价格差异也挺大的,而且用的还要是经过消防部门认证的,一般施工中都是偷梁换柱的,按两遍8元的人工5到15元其他成本考虑还是比较恰当的。建筑定额中金属面差不多也达到了10元/遍,价格还算公道,如果硬性定价的话,参考建议20-25元每平方2遍。希望对你有帮助
诺言_4391 2015-12-14 20:16
防火涂料的用量是根据防火涂料的涂层厚度确定的,
室内薄型钢结构防火涂料:2.5 小时的耐火极限 每平方米用量6kg。
2.0 小时的耐火极限 每平方米用量4.5kg
1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.5kg
1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.5kg
室内超薄型钢结构防火涂料:
2.0 小时的耐火极限 每平方米用量3.5kg
1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.9kg
1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.6kg
室内厚型钢结构防火涂料:3.0小时的耐火极限 每平方米用量23kg。
2..0 小时的耐火极限 每平方米用量14kg
补充:
防火涂料的涂层厚度是根据建筑的防火等级确定的。有:一级、二级、三级、四级等级。