      一、线路布置
      施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。
      序号 配电箱
      号 码 对应供电部位 备注
      1 1号 1#塔吊用 专用
      2 2号 2#塔吊用 专用
      3 3号 对焊机等钢筋机械使用
      4 4号 1#、2#、3#楼层使用
      5 5号 4#、5#、6#楼层使用
      二、负荷计算
      1、 施工用电设备清单
      序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注
      1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1
      2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1
      3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3
      4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3
      5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8
      J=65% 64.5KW
      6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8
      J=65% 24.9KW
      7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8
      J=35% 19.6KW
      8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2
      9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4
      10 切断机 GQ-40 3KW 台 3
      11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2
      12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1
      13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6
      14 圆盘锯 3 KW 台 6
      15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10
      16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10
      2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)
      1)塔吊、电梯需用容量
      (取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)
      S1=(60×2 33×6)×K/cosФ
      =136.3 KVA
      2)电焊机、对焊机需用容量
      (取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )
      S2=(64.5×2 24.9×4 19.6×4)×K/cosФ
      =134.3 KVA
      3)搅拌机、砂浆机需用容量
      (取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)
      S3=(7.5×3 4×6)K/cosФ
      =40.7 KVA
      4)钢筋机械需用容量
      (取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)
      S4=(3.5×2 3×4 3×3)×K/cosФ
      =21 KVA
      5)其他机械需用容量
      (取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)
      S5=(3×6 1.1×10 1.1×10)×K/cosФ
      =20 KVA
      6)照明用电估计为动力设备总容量的10%
      S6=(S1 S2 S3 S4 S5)×10%
      =352.3×10%
      =35.2 KVA
      7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9
      S总=KX(S1 S2 S3 S4 S5 S6)
      =348.8 KVA
      选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA
      现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。
      三、配电柜及配电导线选择
      根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格
      电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm 1×95mm 1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm 2×25mm重型软电缆。
      用电设备导线选用如下:
      F0/23C塔机 YC3×35mm 1×16mm
      QTZ160塔机 YC3×35mm 1×16mm
      SCD200/200施工电梯 YC3×25mm 2×16mm
      S(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm 2×16mm
      UN1--100对焊机 YC3×50mm 1×25mm
      电渣压力焊设备 YC3×10mm
      BX2—500交流弧焊机 YC3×10mm
      JJK—1卷扬机 YC3×4mm 1×2.5mm
      GW-40弯钢机 YC3×4mm 1×2.5mm
      GQ-40切断机 YC3×4mm 1×2.5mm
      JZ350搅拌机 YC3×6mm 1×4mm
      WS5-400搅拌机 YC3×6mm 1×4mm
      JZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm 1×1.25mm
      室内照明 BLVV2×2.5 mm 1×1.5mm
      食堂进线 YC3×16mm 2×6mm
      镝灯 YC3×6mm
      碘钨灯 YC3×1mm
      总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。
      四、安全技术措施
      1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;
      2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。
      3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。
      4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:
      1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。
      2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M
      3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。
      5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)
      6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。
      7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。
      8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。
      9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。
      10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。
      11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。
      12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。
      13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
      14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。
      1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
      2) 电气设备的传动装置的金属部件;
      3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;
      4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;
      15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
      16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。
      17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。
      18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
      19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。
      20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。
      21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
      22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。
      23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。
      24、 人工挖孔桩用电安全措施:
      1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
      2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。
      3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。
      4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。
      5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。
      五、制定电气防火措施
      1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。
      2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
      3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。
      4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。
      5、 合理设置防雷装置。
      6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
      7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。
      8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。
      9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-12-15 12:42

      • 钢结构建筑的施工流程?
      • 烈焰_5169 回答:1.基础施工:首先进行基础施工,包括地基处理、基础混凝土浇筑等。这一阶段需要确保基础的稳定性和承载能力。 2.钢构件加工与运输:在工厂内对钢构件进行加工制作,包括切割、焊接、矫正等工序。加工完成后,将钢构件运输至施工现场。 3.钢构件安装:在施工现场进行钢构件的安装工作,包括吊装、定位、校正等。这一阶段需要确保钢构件的
      • 钢结构工程施工 钢结构 钢结构防火涂 5个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 8个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 10个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 施工配电箱 10个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。