3条回答
prettygirl 2015-12-28 17:26
一、室外机故障
1.制冷剂泄漏(雪种)。故障表现为突然不制冷了或慢慢的变成不制冷。
解决方法:用肥皂水检查出漏的地方,处理好(用氧化补漏)后检漏、抽真空、加雪种。
2.压缩机不工作,表现为整机不制冷,室外风机运行压缩机不转。
解决方法:检查是否有供电、检查电容启动器、检查压缩机线圈是否正常、检查压缩机是否卡缸等。
3.室外机风机不工作或转的慢。表现刚开机时能制冷,几分钟后不能制冷了,压缩机过热保护停机。
解决方法:检查风机电容器、更换电容。检查风机绕组是否有短路开路。
4.室外机系统有堵塞。表现为制冷时有时无或简直不制冷。
解决方法:清洗制冷系统,更换毛细管、过滤器、换雪种。
5.室外机散热不良。表现为开机制冷一段时间后不制冷了或制冷质量下降。
解决方法:清洗室外机散热网,改善散热环境。
二、室内机故障
1.室内风机不转整机停机保护。室内风机损坏或着风机启动电容损坏、容量不足、风机信号线开路,电路板信号检测电路异常。解决方法:更换风机、或电容器、电路板等。
2.温度传感器损坏。室温传感器或管温传感器阻值变质或开路短路。表现为不能开机显示故障代码或灯闪。解决方法:更换温度传感器。
3.电路板故障。电路板损坏不能开机或不供电给室外机,解决方法:更换电路主板或者维修。
没有昵称_0108 2015-12-28 20:14
1.制冷效果差:原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。
2. 空调安装时阀门打开不够:原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值偏低3.5 kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。
3.两器外部脏堵:a.风机问题;b.风机电容问题;c.过滤网及蒸发器脏;d.电控主板问题。