3条回答
99小小毛 2015-12-26 14:00
故障代码
L 电压不足报警瞬间停电保护
rEU P 防止反转
r P 防止恢复供电重新启动
O.U. 切断过电流
E.O.U 切断再生过电压
THr 过载电路
E O U 接通电源时的过电压触发、重新运行
OH 散热片过热造断路器
Err CPU错误
CAU 自我诊断断路
O L 外部强制触发
松下变频器故障代码
常见故障及处理
上电无显示
在DV707系列变频器维修中,经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源,显示器等因素,多数情况下是开关电源的损坏,在维修中我们可以注意到DV707系列变频器的脉冲变压器是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁材料裂开,连接处闭合磁场出现间隙,脉冲变压器不能正常工作。一般情况下更换脉冲变压器。
此外,DV707系列变频器开关电源的设计还是有区别与其它变频器的地方。它采用了一块型号为MA2810的集成块,它集成了开关功率管,以及箝位稳压管等一些元器件于一体,使得开关电源的外围电路减少了,但我们在维修中MA2810的损坏几率还是比较高的。
松下变频器故障代码
逆变模块损坏
在VF- 7F 系列变频器中,有时也会碰到逆变模块的损坏。较常见的现象就是变频器在正常运行中突然失电,导致变频器在重新上电后无法启动电机。经检查逆变模块损坏,究其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下降,容易引起PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏,一般在这种情况下,驱动电路是不容易损坏的。更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行。碰到此类情况,最好能够在控制电路上采取措施,停电瞬间封锁变频器输出。
驱动电路损坏
在DV707系列变频器的维修中经常也会碰到逆变模块损坏的同时驱动电路也已损坏。驱动电路无负压是驱动电路损坏的常见现象。DV707系列变频器在功率器件上选用的是富士的PIM模块,属于IGBT类型的。大家知道IGBT大功率管是电压导通型的,在无负压的情况下将导致IGBT无法有效关断,产生误导通。负压一般是由稳压两极管产生的,这也是一个最常见的损坏部位,更换之,驱动波形就应该恢复正常。
LV故障
LV故障也是在维修中经常能够碰到的现象之一。特别是在DV700系列变频器。在排除外部电源问题的因素后,问题比较多的应该是检测电路故障,通过降压电阻取样,经光耦隔离后光耦信号送至主控制板处理。降压电阻,隔离光耦都可能出现损坏。更换后,机器应能恢复正常。
没有昵称_0108 2015-12-26 13:53
显示代码故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器断开保护
-9 室外环温传感器开路
-59 室外环温传感器短路
定时与用行灯闪烁蜂鸣器连响 相序错误
保护与用行灯闪烁蜂鸣器连响 室内外通讯故障科龙KFR-28GW/BP 空调故障代码
E504E503 故障原因
灭灭 正常停机
灭 亮 电源电压底于150V
闪灭 压缩机过流保护
闪 亮 9A瞬间
闪 闪 功放管异常
科龙KFR--50,KFR--73柜机故障代码
E1---------过冷保护。。
E2---------过热保护。。
E3---------压力继电器短开保护。
--9---------室内环温开路。。。
--59-------室内环温短路。。