变频空调不制冷要怎么维修?

翁荔 | 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2016-01-26 12:03

      空调不制冷原因及解决方法:
      1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
      2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。
      3,制冷系统线路故障,检查线路。
      4,温控器坏了,更换温控器。
      5,温度传感器坏了,更换传感器。
      6,压缩机坏了,更换压缩机。

      1 评论

    • 一追再追 2016-01-25 17:13

      一、感官检查法:
      1.压缩机运转状态:
      ①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。
      ②压缩机内部是否有噪声。
      噪声可能是由于损坏的内部零件造成的,内部磨损就不能有效压缩。
      ③压缩机离合器是否打滑。
      2.冷凝器及风扇状态:
      ①冷凝器散热片是否被尘土覆盖
      如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的效率就会大大降低。
      ②冷凝器风扇是否运转良好。
      3.鼓风机风扇运转状态
      使风机在“低、中、高”三速度下运转,若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换,否则送风气流不足。
      4.制冷剂液量的检查
      ①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。
      ②检查各装置连接处和接缝是否有油污
      在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。(可用检漏仪测漏)
      5.暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常
      (注:若压缩离合器不能吸合,鼓风机风扇不能运转,冷凝器风扇不能运转等等,应先进入相关电气系统检查,如继电器、传感器、电路断路或短路,控制单元等)。
      二、仪表检测法
      这种方法利用成套雪种压力表查找故障位置。首先关紧压力表的高压端和低压端开关,在停机状态下,将制冷剂加注软管连接在压缩机相应的维修阀上,并利用制冷装置中的制冷剂压力,排出软管中的空气。此时高低压端读数应处于平衡状态(约6kg/cm2)起动发动机,维持在150rpm,鼓风机转速设在最高档,冷气设定在最大位置,处于“再循环”状态。正常读数为:
      低压端 高压端
      R-134a 1.5-2.5kg/cm2 14-16kg/cm2
      R-12 1.5-2.0kg/cm2 13-15kg/cm2
      1.高压侧与低压侧压力表指示值比标准值低,通过观察孔可见气泡。
      原因:制冷循环漏气;制冷剂没有定期补足。
      处理:用测漏仪测漏,并进行修理,补足制冷剂。
      2.低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低,储液罐/干燥器前后管路有温差,严重时,储液罐/干燥器后管路有霜。
      原因:膨胀阀或低压管路阻塞,储液罐/干燥器或高压管路阻塞;膨胀阀压力泡漏气,针阀完全关闭。
      处理:清除或更换相关部件和储液罐/干燥器,若压力泡漏气,更换膨胀阀。
      3.高、低压两侧,压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧不热。
      原因:制冷剂填充过量。
      处理:排出多余制冷剂,使压力达标。
      4.在高、低压两侧,压力表均指示比正常值高,但停机后,高压侧压力急骤降至约2kg/cm2。
      原因:制冷循环中混入空气(抽空不够或填充时有空气进入)。
      处理:重新抽空加注,如仍有上述症状,更换储液罐/干燥器及压缩机油。
      5.高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。
      原因:膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。
      处理:检查和重新接好压力泡或更换膨胀阀。
      6.低压侧压力高,高压侧压力低,停机后,两侧压力立即趋于平衡。
      原因:压缩机阀、活塞或活塞环损坏,不能有效压缩。
      处理:更换压缩机。
      7.在低压与高压两侧,压力表指示值波动。
      原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。
      处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新抽真空加注。

      1 评论

    • 木子星生 2016-01-26 13:49

      给你以下建议:空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V -10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。 希望对你有帮助!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 想问问大家,罗格朗的维翼系列怎么样?
      • 艾可 回答:其实我对罗格朗这个品牌还挺关注的,他们家3月新推出的这个维翼系列,我也有去线下看过,采用的可是AF纳米镀膜和AG蚀刻工艺,这个工艺主要的特点就是耐脏耐油,而且在操作的时候不会留下指纹,颜值很高,超薄钢化玻璃的设计,安装之后几乎隐形于墙面,还有多种颜色可以选择,啥风格装修都能拿捏,确实很牛。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 3个月前
    • 1 回答
      • 罗格朗(Legrand)是做什么的,品牌怎么样?
      • 何虎虎 回答:罗格朗(Legrand)品牌在电气开关插座领域是非常知名的,是一家拥有悠久历史的公司,成立于1865年,总部位于法国。它是全球电气和数字建筑基础设施领域的领导者之一,具有强大的市场影响力和品牌知名度。罗格朗提供广泛的产品,包括开关插座、智能家居解决方案等。这些产品以高质量和耐用性著称,符合国际标准,并在多个国家和地区广泛应用。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 3个月前
    • 1 回答
      • 罗格朗的玻璃开关插座面板怎么样?
      • 独行侠 回答:罗格朗的玻璃开关插座面板在设计、材质、性能和用户体验方面都表现出色,是家庭装修一个值得考虑的选择。设计上,其仅有5.3mm的超薄设计提供了较好的视觉体验。材质方面,使用了高质感的材料,如添加AG/AF创新工艺的钢化玻璃面板,不仅提升了外观的美观度,也增强了产品的使用舒适度、耐用性和抗油污功能。而且罗格朗的开关插座在安装和
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 3个月前
    • 1 回答
      • 听说罗格朗挺不不错的,有了解的说说吗?
      • 小卒沫沫 回答:罗格朗是一个有着超过150年历史的品牌,在全球开关插座市场中占据重要地位。它在全球市场上份额超过21﹪,在高端市场如地标建筑和五星级酒店中常见其产品。罗格朗的产品设计、做工和用料都得到了市场的认可。例如,罗格朗的逸景plus系列获得了IF大奖,其超薄设计和智能家居系统受到好评。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。