免真空超导暖气片怎么安装?

黄红 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • Hzl_8542 2016-03-07 17:08

      免抽真空超导散热器是在传统散热器基础上进行更新研发的新型散热器,它是把原来的暖气片内腔里面改制成一种独立的循环系统,里面加入少量超导液,只在暖气片底部的连接管里走水。当水在超导暖气片的连接管里流动时利用超导液作为介质传热,超导液遇热使物质的分子和原子相互碰撞、摩擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热.同时被冷凝而流回到热源导管处又被激活气化。如此反复工作达到节能散热的目的。

      0 评论

    • 芒果5270 2016-03-07 17:06

      工作原理:是物质的分子和原子相互碰撞、磨擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,从而达到高效节能的目的。
      性能特点:
      热值高:升温快,使用无烟尘、无污染,节约能源。
         超音速传热:暖气片内装溴锂真空超导液,快速、高效传递热量,其速效是紫铜的4倍,碳素钢的10倍,给于相应的热源,几分钟左右暖气片可升温至80℃。
         无水运行:溴锂真空超导暖气片无水运行,节水98%以上,且无传统水暖的“跑”“冒”“滴”“漏”现象。一次安装,终身免修。
      高效节能,安全环保:35℃以上开始启动,节能高达50%,热效率95%以上,是普通水暖的几十倍。而传统水暖系统升温很慢,需一小时左右才能正常供暖。
         使用寿命长:正常使用50年,终身免维护。
         静音运行:无声真空超导设计。
         生产工艺简单:普通电氧焊工即可加工生产。
        安装便捷:结构简单,无需专业人员即可安装施工(管件连接、无需焊接) 。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-07 15:35

      暖气片的学名叫做采暖散热器,是冬季采暖最佳的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。
      暖气片安装常识第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;
      暖气片安装常识第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
      暖气片安装常识第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
      注意:暖气片安装一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。
      需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。
      一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。
      按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行:
      (1)将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
      (2)充满水后,进行水密性检查;
      (3)加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
      (4)升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压
      力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
      (5)然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。
      一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。
      暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。
      第四步:暖气片安装的二期工程施工。
      在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后,进行二期工程施工,暖气片的安装,安装完毕并打压检测合格后,才可以进行木地板的安装。
      按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下:
      1、在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;
      2、在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;
      3、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
      4、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。
      需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,落很多灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-03-07 13:50

      免真空超导暖气片安装位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。

        一、宜低不宜高原则

        根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。

        二、 窗户下优先原则

        暖气片安装位置置于窗下是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 想问问大家,罗格朗的维翼系列怎么样?
      • 艾可 回答:其实我对罗格朗这个品牌还挺关注的,他们家3月新推出的这个维翼系列,我也有去线下看过,采用的可是AF纳米镀膜和AG蚀刻工艺,这个工艺主要的特点就是耐脏耐油,而且在操作的时候不会留下指纹,颜值很高,超薄钢化玻璃的设计,安装之后几乎隐形于墙面,还有多种颜色可以选择,啥风格装修都能拿捏,确实很牛。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1个月前
    • 1 回答
      • 罗格朗(Legrand)是做什么的,品牌怎么样?
      • 何虎虎 回答:罗格朗(Legrand)品牌在电气开关插座领域是非常知名的,是一家拥有悠久历史的公司,成立于1865年,总部位于法国。它是全球电气和数字建筑基础设施领域的领导者之一,具有强大的市场影响力和品牌知名度。罗格朗提供广泛的产品,包括开关插座、智能家居解决方案等。这些产品以高质量和耐用性著称,符合国际标准,并在多个国家和地区广泛应用。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1个月前
    • 1 回答
      • 罗格朗的玻璃开关插座面板怎么样?
      • 独行侠 回答:罗格朗的玻璃开关插座面板在设计、材质、性能和用户体验方面都表现出色,是家庭装修一个值得考虑的选择。设计上,其仅有5.3mm的超薄设计提供了较好的视觉体验。材质方面,使用了高质感的材料,如添加AG/AF创新工艺的钢化玻璃面板,不仅提升了外观的美观度,也增强了产品的使用舒适度、耐用性和抗油污功能。而且罗格朗的开关插座在安装和
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。