3条回答
Hzl_8542 2016-03-10 14:21
基层处理 —→ 抹水泥(防水)砂浆 —→ 揭掉CBA防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺CBA防水卷材 —→ 拍打卷材上表面、提浆 —→节点加强处理 —→ 质量验收
(1)基层处理:将基层表面清理干净,基层可以潮湿,但不能有明水,湿铺法施工时干燥的基层需洒水润湿。
(2)配制和涂刮聚合物水泥砂浆:按照1:10的重量比将专用胶和水泥搅拌均匀后,加水调成浆状,然后用刮板将拌制好的聚合物水泥砂浆均匀涂刮在基层上,厚度在1.0-1.5mm左右,一边涂刮一边将KN-05-CBA湿铺法防水卷材铺贴在上面,并排气辊压粘牢,搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;
(3)拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥砂浆紧密贴合。
请叫我郭坚强 2016-03-10 14:03
沥青防水卷材施工工艺
1、施工前将基层清理干净,并确定基层干燥度符合施工要求;
2、按照屋面坡度以平行屋脊方向将防水卷材摆放,并松卷;
3、点火:先旋开液化气瓶开关,然后手持喷枪把慢慢旋开喷枪开关,待听到燃气喷出的嘶嘶声时,点燃火焰,再调节开关,使火焰呈蓝色。fsclzs.com点火人应站在喷头侧后,以免被火焰烧伤;
4、滚铺卷材:首先将末端翻起1m长左右,用长喷灯熔化底面的热熔胶后,迅速粘贴固定在基层上,然后将其余部分重新收成一卷。fsclzs.com持枪者站在已铺贴的卷材上,用长喷枪的火焰对准成卷的卷材与基层表面的夹角,边熔化热熔胶边向前缓慢地地滚铺,使卷材粘贴在基层上;
5、搭接缝处理:卷材铺好后,相邻两幅卷材的搭结缝要用短喷灯熔焊粘牢,加热以溢出热熔的粘胶为度,然后再用火焰和铁抹子将接缝边缘均匀加热抹压;
6、对卷材搭接边进行密封施工
-丶- 2016-03-10 14:03
基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。● 涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。 ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。● 水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。 ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。● 收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。● 施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。● 防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。