3条回答
Standby凡 2016-03-11 09:12
改性沥青卷材热熔施工法:
一、热熔法施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→铺贴卷材→热熔封边→试水→保护层。
二、热熔法施工方案:
1、基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。
2、基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。
(1)施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。
(2)基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。
3、施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材
4、卷材的铺贴采用滚铺法
这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。
(1)起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。
(2)搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm?。
操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。
(3)复杂部位附加增强层的铺贴
其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。
(4)在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。
ag123456 2016-03-11 10:52
SBS 改性沥青防水卷材的施工方法有两种。
1)热溶铺贴法
(1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生;
(2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须干燥。含水率要求在9%以下;
(3)在干燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好);
(4)先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边;
(5)双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同,铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可);
(6)安全防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,预防火灾和工伤事故的发生。
2)冷粘法
(1)基层处理和涂刷基层处理剂与热溶铺法相同;
(2)涂刷基层粘合剂:有 SBS 粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂,任选一种。要求涂刮均匀一致,每平方单层用量0.5~0.7 kg ;
(3)铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10 cm 宽的搭茬,前面滚铺,后面滚压,要求铺粘密实、平整,注意不要卷入空气和异物,无皱折,无起鼓,接缝处应满涂粘合剂,干燥20 min 再用力压滚,使其粘贴结实牢固。
(4)表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护,可再涂一层橡胶沥青涂料,并撒砂粒或云母即可,在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序。
-丶- 2016-03-11 05:32
app改性沥青防水卷材施工工艺:
1) 防水层采用APP改性沥青防水卷材。用热熔法粘贴,满粘法施工,长边搭接80mm,短边搭接100mm,搭接缝和卷材末端收头用高效粘结剂密封。 2) 铺贴方向:防水卷材平行于屋脊铺贴。
2、施工准备:
1) 所有材料有合格证、检验报告、并出示给土建施工队。
2) 各种屋面防水配套材料、工具准备齐全。
3) 各种材料及配套材料进场数量能满足屋面工程的使用。
4) 熟悉和会审图纸,掌握和了解设计意图,收集该品种卷材的有关资料。
5) 向操作人员进行技术交底和培训。
6) 确定质量目标和检验要求。
7) 施工现场备有粉末灭火器或砂袋。
8) 提出施工内容要求。
9) 掌握天气预报资料。
3、基层的要求:
基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水工程的质量。
1)、平整度:基层的平整度是保证卷材防水层质量的关键,如果基层表
面凹凸不平或局部隆起,在做卷材防水层时,就容易出现卷材高低不平,在外力作用下易使卷材折皱、破裂,影响其防水工程的质量,找平层的平
整度可用2m的长直尺检查,缝隙不应超过5mm。
2).表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防
水层与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成防水层与基层剥离,而成
为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。
3).含水率:基层含水率的大小,对不同类型的卷材有着不同程度的影
响,广义的讲基层要求干燥,含水率小于9%。简宜测法:将1m2卷材平坦
地干铺在找平层上,静置3-4h,掀开检查,覆盖部位与卷材未见水印即可。