3条回答
请叫寡人大王 2016-04-16 21:12
您好:朋友,根据1、国家《住宅设计规范》GB50096-2011 中
厨房每户每小时排气量300-500m³
卫生间每户每小时排气量80-100m³
2、国家《建筑设计防火规范》GB50016-2006
支管应设置动作温度为150℃的防火阀
3、防火阀应符合国家《防火阀试验方法》GB15930
各井道应分别独立设置。
4、国家《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019
厨房、卫生间宜设置竖向排风道,竖向排风道应具有防火、防倒灌、防串味及均匀排气功能。
5、国家《高层民用建筑设计防火规范》GB50045
表面光滑砼等非金属材料风道、流速<15m/s
6、国家《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006行业标准中
垂直成载力不应小于90KN;抗柔性冲击力;10kg沙袋1m高自由落下,5次冲击同一位置,排气道不开裂;排气道耐火极性不低于1.0h.
7、国家《建筑通风效果测试与评价标准》C35/T309-2013行业标准中
住宅厨房排气道每户排风量不应小于300m³/h,不大于500m³/h,且应防火,不倒灌;
住宅卫生间排气道每户排风量不应小于80m³/h,不大于100m³/h,且应防火,不倒灌。希望我的回答能够帮助到你。
奋斗_9500 2016-04-16 09:48
首先是烟道墙的问题。
在中国,房地产建造商在建造房屋时,已经按照市场主流趋势将烟道孔预留在了烟道墙的斜上方。如果是下排式油烟机,就预示着在安装时要重新打孔,不仅麻烦,还会受到小区物业的禁止。
其次,烟灶在厨房中的布局问题。
中国厨房建造空间各型各异,厨房布局多式多样,因此,烟灶在厨房中的位置并不是一样的。比如有些烟灶刚好靠着墙,有些按照设计左右两边还有会橱柜,如果有橱柜,那排烟管如何布阵呢?露在外面还是在橱柜背面?
如果在橱柜背面,橱柜台面一旦连接,所有橱柜也就相对固定了,后期牵涉到更换排烟管,就预示着要先拆台面,再分开柜体,比较麻烦;如果将排烟管顺着地面走,就会将橱柜的整体高度抬高一截,身材相对较矮的消费者用起来就比较麻烦。
最后,是下排式油烟机的空间尺寸问题。
据笔者了解,下排式油烟机的长、宽、高尺寸比传统的油烟机占用的空间更大一点,而对于城市越来越紧凑的厨房环境来说,下排式油烟机就不会轻易成为首选。