本施工工艺标准适用于建筑通风与空调工程中,使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作、质量的检验与验收;风口、风阀、排风罩等其他部件及消声器的加工制作或产品质量的验收;金属和非金属风管系统的安装;工作压力不大于5kPa的通风机与空调设备的安装;压力不高于2.5MPa,工作温度在-20~150摄氏度的整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)、制冷附属设备、其他配套设备和管路系统安装工程施工质量的检验和验收;冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工;金属风管、制冷系统与空调水系统的管道机支吊架表面处理和防腐、绝热施工质量的检验和验收。
-丶- 2016-05-10 16:15
管道安装前认真核对管道规格、材质与设计是否相符,按规定进行除锈、刷油,并将管内污物及锈蚀清除干净。管道支架按设计或标准图制作,支架安装应牢固,距离应符合国家施工及验收规范。空调冷冻供、回水,凝结水管确保设计坡度要求。
管道丝扣连接,切口应平整,偏差小于1扣丝宽度,套丝光洁,断丝、缺丝长度不超过丝扣总长的10%,拧紧后留2~3扣,接口麻线清除干净。成排管道安装,直线部分相互平行,曲线部分曲率半径相等。管道安装停顿时,对敞口处进行可靠封闭。空调水系统最低点设泄水阀,最高点设自动放气阀。阀门安装前进行耐压强度试验,试验方法和要求按规范规定进行;法兰盘焊接采用里外焊,法兰组对时螺栓方向要保持一致,紧固后螺栓外露长度等于1/2螺栓直径。管道安装坚持先大后小、先上后下、先里后外的原则。管道穿墙或楼板处要设置钢质套管,管道接口处不得置于套管内。钢质套管应与墙体或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,不得将套管作为管道支撑。管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。穿结构外墙装刚性防水套管。空调管道有热伸长要求,吊杆向热膨胀的反方向偏移,滑动支架要灵活,滑托与滑槽两侧留2~3mm间隙,并留有一定的偏移量。保温管道与支架间垫防腐木托,木托厚度与保温层厚度相同。管道安装完成后,按设计要求进行水压试验。空调供、回水管和设备相接前进行冲洗,保证达到设计要求。