3条回答
那么爱你 2016-07-19 11:35
1、开关的选择涉及两个重要参数,一个是运行(绝缘)电压,一个是分断能力,分断能力考验开关对变压器出口预期最大短路电流的分断水平;
2、变压器低压侧电流需要看变压器名牌数据,关键和实际负载有很大关系(设计变压器容量时,依据就是变压器下侧的所有负载以及预留,包含供电半径),低压侧开关的配置要根据开关所保护的系统的负载功率,而不是变压器输出功率(当然不能大于变压器的输出),另外,还需要考虑设备的同时系数(是不是会同时启动,是不是都是满负荷运行?),需考虑的因素比较多,还有负载的性质也有很大关系。
3、低压开关柜分很多种,GGD,GCK,GCS,MNS等等,常规的GGD柜也有不同的几种尺寸(600、800、1000宽),包括柜体是不是靠墙安装(不靠墙的话开关在柜内可以双面安装,靠墙的话就不能双面开门了,只能装在一侧等等,另外和所安装的开关大小,是否包含附件等也有很大关系)所以,很难回答你的这个问题。具体问题需要具体对待。
自命非凡 2016-07-16 15:20
一、在空气开关的选择方面,应该从大到小的方向选择。空气开关如果是家用的话,那么只要考虑是否可以承载家里的电流,包括客厅、卧室、厨房、卫生间的总额定电流,如果不是家用的话,就更需要从大到小的方向选择了,这样可以确保空气开关能够承受更大的电流,不会发生电流短路等情况。所以,第一个空气开关的选择方法就是从大到小的方向选购。
二、在选购空气开关之前,一定要先搞清楚你的进户开关以及回路开关,所谓的进户开关就是指单元楼下的总电表到家里的线路,看看总额定电流,在看看家里的最大负荷电流,决定一个最小额定电流值,而回路开关就是指家装的电路,必须从正极出发在回到负极,形成一个回路的过程,简单的说就是一个接通电源的电路。这两个方面也是要作为空气开关的选择方面,来进行参考的。
希望我的回答能够帮到你。
小小小帅 2016-07-16 13:04
1.首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.