3条回答
倒叙_7629 2016-07-24 10:10
首先要明确保温的工艺,外保温最外侧是有薄抹灰的,中间夹有玻纤网。表面可以做涂料或面砖施工。没必要在外保温系统外侧再做抹灰。保温系统度对技能有一定要求,即基层的抗拉强度等不能小于规范要求。因此很多情况下,砌体墙外侧需要抹灰,相当于界面处理。
施工要点
1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
-丶- 2016-07-22 15:47
1、根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。
2、根据图纸安装尺寸切割线脚。线脚均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。
3、线脚粘贴时,网格布应当翻包,如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯线脚粘结剂使用“程锦”粘结砂浆EX90,采用薄层满粘法进行粘贴(使聚苯线脚与基层墙体无空腔),用力挤压线脚使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持线脚表面的整洁。
4、对于较大线脚,安装时要求设置支撑进行临时固定。
5、安装时,若需拼接,应事先测量好拼装尺寸和角度,并在平整地方进行预拼装,缝隙不大于3mm。用“程锦”粘结砂浆EX90作拼接粘结材料,砂浆稠度可稍大些,采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压捶打,以使灰缝满足要求。
6、拼接完灰缝应用灰刀勾平,使线脚成为一体。干燥后,若线脚拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
7、干燥后,线脚拼接部位采用程锦研发的线脚抗裂专用胶进行处理。处理方法详见抗裂专用胶使用说明。
8、所有线脚上沿与基层墙体的节点部位均用高质量防水剂进行防水处理,彻底消除渗水隐患。建议线脚下沿口采用滴水槽进行防水处理(注:如采用鹰嘴处理存在两个问题:a、影响安装效果;b、鹰嘴部位易破损).
9、施工完的线脚应注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块线脚剔除重装。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.