led日光灯管电源设计需要知道哪些东西?

李多清 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-07-29 20:54

      1.LED日光灯电源为什么一定要恒流的

        LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。

        2.LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配

        一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。

        其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。

        3.LED日光灯电源的工作电流是多少才是最合适

        一般LED的额定工作电流20毫安培,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安培,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17~19毫安培是比较理想的,推荐设计为18毫安培。

        4.LED日光灯电源的工作电压

        一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M。

        5.LED灯板的串并联与宽电压要多宽

        要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。

        并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安培为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。

        6.LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的

        目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。

        所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。

        因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-07-25 20:43

      要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-25 15:07

      LED半导体的受环境影响较大,温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。LED是电流驱动型芯片,有一个额定的电流。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。使用恒流驱动电源的话就可以避免LED电流随温度和电压等环境因素变化。
      一些厂家先设计好灯板,再去找电源,这样找到的电源不是很合适。但是也凑合着用了,造成的结果是LED日光灯管发热严重、效率低或者输入电压范围不够。其实,在设计灯板的串并方式时可以和做驱动电源的厂商沟通,做到量身定制。
      LED光源因为封装的LED晶片大小不同,其额定电流也是有区别的。我们现在常用的3014贴片灯珠的额定工作电流30mA,有的工厂一开始就设计30mA,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成27~29mA是比较理想的,推荐设计为28mA。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 设计进户楼梯
      • 葛俊君 回答:可以的,有两种做法,一种是在目前基础上拉钢网填充陶粒后水泥现浇,另一种是拆除目前的楼梯踏步拉钢网填充陶粒水泥现浇,建议用第二种可放缓斜坡坡度,方便轮椅自行上下
      • 楼梯设计 进户门 楼梯装修设计 8天以前
    • 设计进户楼梯
    • 2 回答
      • 自建房高低梁吊顶设计问题
      • 何立新 回答:先考虑你这个房子是否要安装中央空调,新风系统,这些设备都很占用顶部空间,然后确定你装修的风格,来具体的整体设计,整体设计包括吊顶,吊顶只是整成体设计的一部分,要互相合体,相容,搭配在一起才是好的设计。
      • 自建房屋风水 吊顶设计 地板问题 2个月前
    • 自建房高低梁吊顶设计问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。