猫女 2016-09-06 23:00
你好,区别如下:
ATS和STS
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
希望我的回答能帮到你。
那么爱你 2016-09-06 07:43
自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件
它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况
(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电 而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电 也可以是发电机组)
我知道博耳电力有一站式高端综合配电系统和方案的设计、制造、销售及增值服务。公司拥有近30年的专业经验,其智能配电涵盖40KV以下的中低压配电配电柜、环网
柜、箱变、电容补偿柜等成套解决方案。