3条回答
Qyana 2016-12-03 22:40
1.聚氨酯保温板结构强度高,理化性能稳定,不存在胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩玻化微珠保温砂浆的干缩性开裂。
2.聚氨酯保温板耐热稳定性好,尺寸稳定性好,安全使用温度高达120℃,而EPS、XPS板仅为70℃;尺寸稳定性也比XPS板好一倍以上,尺寸系数变化率≤1%。
3.聚氨酯保温板最容易用水泥基砂浆粘贴,两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固,必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此,聚氨酯保温板粘贴效果最好,系统成型后结构的稳定性最好。
4.聚氨酯硬泡不怕火,燃烧后即形成阻燃性炭化层,阻止火焰的进一步燃烧。而EPS、XPS板遇火后即收缩熔化成液体,不能形成炭化阻燃层,极易产生火势蔓延。
ABCDEFG_0589 2016-12-03 15:51
1、如果饰面层为涂料,则室外自然地面 2.0m范围以内的墙面,应铺贴双层网布,两层网布之间抹面胶浆必须饱满,门窗洞口等阳角处应做护角加强;如果饰面层为面砖时,应采取有效方法确保系统的安全性,且室外自然地面 2.0m范围以内的墙面阳角钢丝网应双向绕角互相搭接,搭接宽度不得小于200mm。
2、喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃,风速应不大于5m/s(3级风),相对湿度应小于80%,雨天不得施工。当施工时环境温度低于10℃时,应采取可靠的技术措施保证喷涂质量。
3、喷枪头距作业面的距离应根据喷涂设备的压力进行调整,不宜超过1.5m;喷涂时喷枪头移动的速度要均匀。在作业中,上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面不粘手后,才能喷涂下一层。
4、喷涂后的聚氨酯硬泡保温层应充分熟化48h~72h后,再进行下道工序的施工。
5、喷涂后的聚氨酯硬泡保温层表面平整度允许偏差不大于6mm。
6、在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯硬泡保温层时,应立即将裁好的玻纤网布(或钢丝网),用铁抹子压入抹面胶浆内,相邻网布(或钢丝网)搭接宽度不小于100 mm;网布(钢丝网)应铺贴平整,不得有皱褶、空鼓和翘边。阳角处应做护角。
7、喷涂施工作业时,门窗洞口及下风口宜做遮蔽,防止泡沫飞溅污染环境。
8、喷涂后在进行下道工序施工之前,聚氨酯硬泡保温层应避免雨淋,遭受雨淋的应彻底晾干后方可进行下道工序施工。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.