柠檬_6149 2016-12-03 22:22
玻璃幕墙用岩棉板施工
1.采用点框法 即在岩棉板背面整个周边涂抹适当宽度和厚度的胶粘剂,然后再中间部位均匀涂抹一定数量、一定厚度、直径约为100mm的圆形粘结点,总粘贴面积不小于40%;建筑物在60m及以上时,总粘贴面积不应小于60%。
岩棉板的粘贴应自下而上进行,水平方向应由墙角及门窗处向两侧粘贴;粘贴岩棉板时英轻柔均匀挤压,并轻敲板面;必要时,应采用锚固件辅助固定;排时宜上下错缝,阴阳角应搓搓搭接;岩棉板粘贴就位后,随即用2m靠尺检查平整度和垂直度;超差太多(误差大于2mm)的应重新粘贴岩棉板;粘贴门窗洞口四周岩棉板时,应用整块岩棉板,岩棉板的拼缝不得正好留在门窗洞口的四角处。墙面边角处铺贴岩棉板时最小尺寸应超过200mm。
2.锚固件固定法 根据设计要求采用机械锚固件辅助固定岩棉板时,应在胶粘剂固化24h后进行;锚固件进墙深度不小于设计(或节点图)要求,锚固件数量级型号根据设计要求确定。
3.配制抹面胶浆 做抹面层级铺贴玻纤网格布。加强型抹面须增设一层网格布,增贴的网格布只能对接,抹面胶浆厚度为3~5mm。普通型抹面层采用单层玻璃纤维网格布,在已贴于墙上的岩棉板面层上抹厚度1~2mm的抹面胶浆,随即将网格布横向铺贴并压入胶浆中;单张网格布长度不宜超过6m,要平整压实,严禁网格布褶皱、不平,搭接长度每侧为100mm,翻包的网布同时压入胶浆中,再抹一遍抹面胶浆,抹面胶浆的厚度以微微见网格布轮廓为宜。
抹面层砂浆施工切忌揉搓过多,以免形成空鼓、裂纹。施工间歇处应留在自然断开处或留槎断开,以方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位处。在连续墙面上如需停顿时,抹面砂浆不应完全覆盖已铺好的玻网布,须与玻纤网格布底层胶浆呈台阶形留槎,留槎间距不小于150mm,以防止玻纤网格布搭接处平整度超过要求。
牛逼123 2016-12-03 21:06
基层界面处理:
墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。
为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做界面处理,可用喷枪或滚刷均匀涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。
2、吊垂直、弹控制线:
根据建筑物高度确定放线的方法,利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。
3、安装岩棉板:(框粘法 胀栓锚固)。
-丶- 2016-12-03 14:46
1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——用胶粘剂粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面胶浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面胶浆
2.基层墙体处理应符合下列要求:
1) 基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。
2) 基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除,
3.胶粘剂、抹面胶浆的配制:
1) 应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。
2)胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。
3) 每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。
4.粘贴岩棉板要求:
1) 粘贴岩棉板前,应首先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、清洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。
2) 根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。
3) 在经平整处理的外墙面上沿距散水标高20mm的位置用墨线弹出水平线,(增加水平控制要求)当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出岩棉板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行岩棉板排板、基层上弹线。
4)凡在粘贴的聚苯板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应预先做网格布翻包处理,在做翻包网格布时,先在应做翻包网格布处涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进行下道程序
5) 岩棉板应自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。
6) 岩棉板粘贴宜采用条粘法,其涂胶面积不得小于50%。岩棉板上抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层墙体墙面粘贴,然后自下而上均匀挤压、滑动就位。粘贴时应轻揉,并随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂,板的侧边不得有胶。相邻岩棉板应紧密对接,不留板缝,且板间高差应不大于1.5mm。
局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。墙面边角处的岩棉板最小尺寸不应小于300mm。门窗口内壁面贴岩棉板,其厚度视门窗框与洞口间隙大小而定,一般不小于20mm。
希望以上资料能帮助到你。