    • 距离_5082 2017-07-03 10:33

      一般剪力墙厚度是为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,规范要求
      一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,
      三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。

      0 评论

    • wuseer 2017-07-02 22:48

      南方:外墙240内墙120180
      北方:外墙370内墙承重墙220240内墙非承重墙120也有60的装饰墙,但是很少见
      现实中测量会比上面的标准尺寸多出10~20左右都属正

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-07-02 11:02

        根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。
        例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 听说罗格朗出了一个玻璃开关插座?好用不?
      • 燕如伟 回答:你说的是罗格朗维翼系列开关插座吧,我觉得挺好用的,我家翻新后用的就是这款,用了快一个多月了,体验感很不错。纯平设计的,跟我家北欧风装修很搭,面板的材质是钢化玻璃,比普通玻璃坚硬耐用,也好清洁,开合静谧而且触感非常nice,插座是大间距设计,并且是通过上万次带电行程检测的,比较抗造一些,想入手的话可以试试,罗格朗是专业做开关插座的,品
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 一个开关 1个月前