倒叙_7629 2017-07-06 10:41
1.首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
刚好遇见你_8481 2017-07-05 15:41
空气开关的规格型号很多,我们大家能够比较常见的有DZ系列。而这个系列的型号有:C120 、C100 ,C80,C60,C30,C16等等几种。而以上的只是常用的家用型,除此之外还有工业用的空气开关,比较常用的有DW和DZ系列。它的型号有:1000A,800A,400A,250A,100A,80A,32A等等。这还只是DW和DZ系列的。其中空气开关型号规格中的大写字母C表示的是脱扣电流,而数字则表示电流大小。数字越大,所能够承受的电流也就越大。而工用的空气开关中的大写字 母A则是表示电流安培。举个例子比如家里用的微波炉是2500w到3000W,则可以采用32A的电流。