3条回答
刚好遇见你_8481 2017-12-05 11:42
1、MNS 200MM模的:63A以下用1/4单元的,100A以下用1/2单元的,250A以下用 1单元的,大于250A用2单元,630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装。
2、GCK 200MM模的:100A以下用1/2单元的,250A以下用1单元的,大于250A用2 单元,630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装。
3、GCS 160MM模的:63A以下用1/2单元,160A以下用1单元,250A用1.5单元,400A用2单元。630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装。
那么爱你 2017-12-04 13:57
1、GCS型低压开关柜
GCS型低压开关柜一般都设有清晰的3段位置,GCS型抽屉式开关柜有个较大的缺点,其结构制作,尤其是装配比较麻烦,大多采用螺栓连接,抽屉分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个系列,PC柜最多可做3个,MCC柜最多可装22个抽屉回路,主柜安装模数孔E=20mm和100mm,抽屉层高160mm,母线采用背后平置式,电缆室上下均有出线通道,面板具有分、合、试验、抽出位置的明显标志。
2、GCK型低压开关柜
GCK型低压开关柜具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理,GCK型抽屉式开关柜电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点,抽屉分为1/2单元、1单元、2单元、3单元,最多可装9个单元,柜体可装18个单元。