3条回答
倒叙_7629 2018-03-13 19:34
地下室墙面水平施工缝的防水施工处理
①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。
②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
地下室管道穿墙部位防水施工
穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。
地下室防水施工工艺
本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。
1. 地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
3. 聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
防水涂料施工工艺
施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。
施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
A、三元乙丙防水卷材施工工艺
复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。
B、桩头防水处理:
桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
柠檬_6149 2018-03-11 20:07
地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5
㎜厚。
那么爱你 2018-03-07 15:26
方法/步骤
1. 基层作业,先将基层找平,找平应抹平压光,坚实,牢固,不起沙,不得有凹凸,松动,裂缝等,找平面部得有明水,不得局部积水,含水率不大于9%
2. 将防水材料带入施工现场,地下室施工时必须要带安全帽进行施工,所使用的防水材料必须要有合格的质量检验报告,出厂合格证书等,地下室施工建议用防水涂料,涂料类有is防水涂料,聚氨酯防水涂料等等,这些材料施工方便,防水效果好。
3.涂刷第一道聚氨酯防水材料时,可用橡胶刮板均匀涂刮,,力求厚度一致,在 1.5mm左右就可。
4. 待第一道涂膜固化后,就可以在上面均匀的涂刮第二道防水涂料,涂刮方向应与第一道防水涂料刮涂方向垂直,涂刮第二道与第一道的相隔时间一般不小于24h,不大于72h。
5. 涂刮第三道防水涂料时与第一,第二道涂刮防水涂料的做法一样,但涂刮方向应垂直。待最后一层涂料固化后,即可根据建筑设计要求浇灌混凝土,做防水保护了。