应急照明设计要求有哪些?

越梦璐 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 刚好遇见你_8481 2018-05-03 19:11

      1,高层住宅电井里的照明应归属应急照明的。
      2,在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等,综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。
      3,应急照明的设计标准:
      在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延必要设施。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-04-25 17:28

      1、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
      2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。
      3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
      4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
      5、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-04-25 14:17

      应设置指示出口的部位或场所
      1 建筑物内的安全出口。
      2 多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。
      3公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。
      4 在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。
      指示出口的设置要求
      1 应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。
      2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。
      应设置指示疏散方向的部位或场所
      1 疏散走道拐弯处。
      2 地下室疏散楼梯间。
      3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 听说罗格朗挺不不错的,有了解的说说吗?
      • 小卒沫沫 回答:罗格朗是一个有着超过150年历史的品牌,在全球开关插座市场中占据重要地位。它在全球市场上份额超过21﹪,在高端市场如地标建筑和五星级酒店中常见其产品。罗格朗的产品设计、做工和用料都得到了市场的认可。例如,罗格朗的逸景plus系列获得了IF大奖,其超薄设计和智能家居系统受到好评。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1个月前
    • 1 回答
      • 买开关插座用罗格朗怎么样,有什么优势?
      • 张鑫 回答:罗格朗的产品在性价比方面表现良好。它的逸景plus系列在市场上表现不错,且价格相对合理。一些新产品在技术参数上表现优异,如开关能达到16A的负载,而其他品牌通常停留在10A。罗格朗开关的背部底座较小,内部结构紧凑,使得安装更为便捷。在2024年的开关插座测评中,罗格朗被评为最佳品牌,显示了行业市场的高认可度。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前
    • 1 回答
      • 新家装修的差不多了,有什么好用的开关插座?
      • 李长生 回答:姐妹推荐看看罗格朗维翼系列的,这个是百年电气老品牌品质很nice。开关是超薄设计,上墙真的很绝仿佛融入墙面了。而且颜色材质相对丰富,不管是什么家装风格,都能轻松拿捏!我比较喜欢他家的玻璃采材质的,质感没得说,而且是钢化玻璃要比普通玻璃更加坚固耐用。插座都是新国标的安全性能很ok,而且间距也很大,我家就是用的这个系列的,体验感
      • 开关插座什么 开关插座有哪些 开关插座什么牌 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。