柠檬_6149 2018-05-31 22:38
空调室内机漏水一般是蒸发器排水管破裂造成漏水。空调的蒸发器在进行空气的热交换过程中,由于热的空气遇冷会在交界面造成结露,该露水由热交换器的集水器集中后由排水管排出,由于排水管用塑料制成,使用3-5年后会造成塑料的化学结构的断裂,使塑料变脆、溶解、断裂造成漏水,出现该现象时应将室内机拆下,购买一条相同规格的排水管接上并包好,将室内机装回原处即可。
0 评论
请叫我雷锋 2018-05-31 16:42
1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
-丶- 2018-05-25 10:59
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。